Автор Тема: Пожежні сповіщувачі для критої автостояник.  (Прочитано 1686 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зіткнувся з такою проблемою. Крита автостоянка на першому поверсі багатофункційної споруди. Пожежогасіння- водяне спринклерне. Які ставити сповіщувачі для запуску системи оповіщення та димовидалення. Якщо димові - чи не буде випадкового спрацювання від вихлопних газів та руху повітряних мас припливно-витяжної вентиляції. Якщо теплові - інерційність спрацювання буде велика!!! Що підскажете, як хто діяв в подібних ситуаціях???

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для запуска ДУ надо ставить дымовые. Оборудовали уже большое количество автостоянок - ложняков нет.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
А какие дымовики, если это не секрет, Вы использовали на крытых автостоянках? Крытая стоянка может быть отнесена к помещениям с искусственно регулируемым климатом? или хотяб неотапливаемым помещениям? Режимы эксплуатации извещателей по температуре и по влажности, конденсации влаги подтверждены сертификатами соответствия? Или хотя бы протоколами испытаний в аккредитованных лабораториях?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крытая стоянка может быть отнесена к помещениям с искусственно регулируемым климатом? или хотяб неотапливаемым помещениям?
Поскольку в крытой автостоянке есть ВПТ, то 99%, что она отапливаемая. Водозаполненные установки ВПТ работают от +5, а с сухотрубами я ни разу не сталкивалась, разве что на открытых участках стоянок.

А какие дымовики, если это не секрет, Вы использовали на крытых автостоянках?  Режимы эксплуатации извещателей по температуре и по влажности, конденсации влаги подтверждены сертификатами соответствия? Или хотя бы протоколами испытаний в аккредитованных лабораториях?
Это допрос?  :) 
Могу перечислить: Securiton, Aritech, Apollo, Esser, СистемСенсор и т.п., всех уже не припомню. Характеристики есть в интернете.
Учитівая, что отечественная продукция вроде как уже по тем же ЕН-ам идет, тоже должна нормально стоять.
Ваших не ставили  :)
« Останнє редагування: 05 Липень 2012, 16:47:18 від rga »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая    rga!
Спасибо!
 Ответ меня вполне удовлетворяет. И необходимые выводы для себя сделал.
Все приведенные Вами извещатели имеют реальные параметры явно превосходящие технические требования прописанные в 7 части еэна. Практически все эти изделия имеют специальную защиту электронного блока от проникающей влаги. Все это стоит реальных денег. Так что соответствовать EN54-7 для извещателя это только первая ступенька. Для особых помещений нужны и извещатели с особыми параметрами, а не просто первой ступени соответствия нормативу по виду продукции.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.