Автор Тема: Герметичный металорукав  (Прочитано 3558 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Svet_09

  • *
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Герметичный металорукав
« : 10 Липень 2012, 14:36:29 »
Кто нибудь встречал определение "герметичный металорукав "???
В ПУЭ таб. 4.12 роздел "Электроустановки в взрывоопасных зонах " указано 2 способа прокладки проводки во всех зонах в металлических трубах и герметичных металорукавах.
Поиск продукции под названием "герметичный металорукав" ник чему не привел, никто  из производителей(даже при IP67), не говорит о том что он герметичный.

Подскажите как быть??

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #1 : 10 Липень 2012, 15:10:19 »
Поиск "Металлорукав IP65" поможет!
Производителй куча от топовых до "подешевле"

Offline Svet_09

  • *
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #2 : 10 Липень 2012, 15:15:06 »
а где написано что при IP65 обеспечивает герметичность??

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #3 : 10 Липень 2012, 15:19:32 »
У е.некста серии
Металлорукав изолированн. SLFS серии  E.STAND
Металлорукав изол. усиленн. SLFG серии  E.STAND

Offline Svet_09

  • *
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #4 : 10 Липень 2012, 15:35:14 »
А является ли изолированный металорукав герметичным, именно е.некс затруднился ответить на вопрос о герметичности

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #5 : 10 Липень 2012, 15:39:17 »
Является, является

Offline Svet_09

  • *
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #6 : 10 Липень 2012, 15:43:27 »
А чем это подтверждается

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #7 : 10 Липень 2012, 15:55:04 »
Это подтверждается сайтом компании
http://www.enext.ua/catalog/8419/
Quote (selected)
2.Металлорукав изолированн. SLFS серии E.STAND
Металлорукав из стали с гальваническим антикоррозионным покрытием. Дополнительно покрыт снаружи самозатухающим ПВХ, который обеспечивает герметичность. Применяется в условиях где эксплуатация обычного металлорукава недопустима: в сильнозапыленной и загазованной окружающей среде. Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #8 : 10 Липень 2012, 16:00:38 »
*Андрей*, Ну я бы к Герметичным отнес бы все же IP68, где 8- защита при погружении в воду.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #9 : 10 Липень 2012, 16:09:39 »
Кто нибудь встречал определение "герметичный металорукав "

ВСН 332-74
9-40. К электродвигателям, установленным на основаниях, подверженных вибрации, подвод следует выполнять:
а) во взрывоопасных зонах всех классов — гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией (от пусковых аппаратов, установленных как у электродвигателя, так и в электропомещениях) без дополнительной защиты от механических повреждений. Марки кабелей по классам взрывоопасных зон приведены в приложении 2;
б) во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II а гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на герметичные металлорукава типа РI-Ц-А и РII-Ц-А (табл. 12);

Можна подивитись ще http://zao-tehnolog.ru/page337750
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Svet_09

  • *
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #10 : 10 Липень 2012, 16:14:17 »
Проблема вот в чем отвод не бронированного кабеля от лотка до светильника хотела выполнить в металорукаве зона 22 ( в соответсвии с ПУЭ можно но герметичным, при всем электрооборудование и светильники можно использовать IP54 тоже там написано) начала искать "герметичный металорукав"  NetLine, e.next  и др. производителей обзвонила да IP67, но  при вопросе является ли он герметичным говорят нет(особенно не могут ничего сказать по поводу установки в зоне 22), использовать взрывозащищенный производства Cortem(а они смело говорят герметичный, при IP66) не хотелось бы дороговато будет, тем более по ПУЭ никто не требует взрывозащищенный.  КАК БЫТЬ??

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #11 : 10 Липень 2012, 16:18:45 »
Svet_09,  брать обычный металлорукав с IP67

Offline Svet_09

  • *
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #12 : 10 Липень 2012, 16:25:33 »
Кто нибудь встречал определение "герметичный металорукав "

ВСН 332-74
9-40. К электродвигателям, установленным на основаниях, подверженных вибрации, подвод следует выполнять:
а) во взрывоопасных зонах всех классов — гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией (от пусковых аппаратов, установленных как у электродвигателя, так и в электропомещениях) без дополнительной защиты от механических повреждений. Марки кабелей по классам взрывоопасных зон приведены в приложении 2;
б) во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II а гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на герметичные металлорукава типа  и РII-Ц-А (табл. 12);

Можна подивитись ще http://zao-tehnolog.ru/page337750


Спасибо это ответ на мой вопрос :thumbsup:

Offline Svet_09

  • *
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Герметичный металорукав
« Reply #13 : 10 Липень 2012, 16:59:54 »
Это подтверждается сайтом компании
http://www.enext.ua/catalog/8419/
Quote (selected)
2.Металлорукав изолированн. SLFS серии E.STAND
Металлорукав из стали с гальваническим антикоррозионным покрытием. Дополнительно покрыт снаружи самозатухающим ПВХ, который обеспечивает герметичность. Применяется в условиях где эксплуатация обычного металлорукава недопустима: в сильнозапыленной и загазованной окружающей среде. Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.



Оно то может и так, но при общении по телефону на вопрос прокладки кабеля в металорукавах их производства в 22 зоне сказали нечем подтвердить (то есть под определение герметичный металорукав не попадает, но герметичность обеспечивает!) Получается если в гараже подключать деревообрабатывающий станок то можно, (помещение запыленное обычным нельзя), а если у тебя на ТХ 22 зона то нельзя!

 

 