Вообще это дело называют Паспортом молниезащиты. Составляется в произвольной форме. Что туда входит (к примеру – что я туда включаю):
1. Титульный лист – с описанием объекта, названием исполнителя;
2. Разрешительная документация – лицензия на монтаж молниезащиты, аттестат аккредитации электролаборатории (на измерение сопротивлений токам растекания, переходных сопротивлений);
3. Подкладываю экспертизу на проектное решение, желательно подколоть еще сам проект;
4. Акты скрытых работ (обычно на контура заземления), если сетка бросается под кровлю – акт на сетку, если опуски под обшивкой – так же актируем;
5. Желательно исполнительную схему (бывает, что монтаж от проекта немного отличается – в зависимости от стройчасти объекта – не всегда получается в нужных местах контура вывести, опуски и т.д.);
6. С недавних пор молниезащиту необходимо сдавать органам Техногенбезопасности – так что включаем акт сдачи в эксплуатацию по спец. форме;
7. Ну и под конец – акты измерения сопротивления токам растекания контуров заземления, измерения переходных сопротивлений элементов молниезащиты, контактов и т.д.;
В плане правильного оформления – собираете весь данный пакет, подписываете сами, подписываете у Заказчика и после подписываете акт в Гостехногенбезопасности. Все, с молниезащитой проблемы закрыты…