Автор Тема: Как сделать отпайку от такой опоры для подключения КТП 1000кВА 10/0,4кВ  (Прочитано 3593 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как сделать отпайку от такой опоры для подключения КТП 1000кВА 10/0,4кВ?
Как лучше кабелем или воздушкой?
КТП устанавливается 20м справа от этой опоры (см. фото)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, лучше конечно воздух, на анкерной опоре ответвитель, рядом опора с разъединителем и переход на КТП. Если кабель - разъединитель на анкерной опоре, потом муфта на этой же опоре.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
как сделать отпайку от этой опоры по воздуху?
КТП я могу поставить только 20м от этой опоры
« Останнє редагування: 04 Липень 2012, 10:14:12 від Dmitrik »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, на опоре ответвления ставиться УОК (ТП 3.407.1-143.1.15), в 10 метрах опора с разъединителем и переход на КТП.

 