andery, стояки закладываю в ПВХ трубах.
В нормативы данный способ "попадает" -
ДБН-23 п.5.35...Выбор вида электропроводки и способов прокладки проводов и кабелей с учетом требований электробезопасности, пожарной безопасности, должен выполняться согласно главой 2.1 ПУЕ. При этом необходимо учитывать: а) изолированные провода без защитной оболочки согласно таблице 5.1 следует прокладывать только в трубах, коробах, и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные проводы без защитной оболочки в полостях строительных конструкций, а также на поверхности стен, по потолки, на лотках, кронштейнах, на тросах (струнах)
ПУЭ Таблица 2.1.2.
Скрытые электропроводки -> Помещения всех видов и наружные установки -> В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Исключения:
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках -> Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке.
Хотя если честно, данное решение больше навязано наработками "старших коллег", под чье начало я был приставлен в истоке проектн.работы, и такие вот факты:
"если провод в гофре коротнет, то его оттуда не вытянешь (вероятно оплавляется гофра и перекрывает проход) и новый не затянешь. Все равно приходится все выдирать из стены" заставляют задумываться