Автор Тема: Стояки, в чем правильно прокладывать - металл, ПВХ?  (Прочитано 19722 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос, стояки 5-ти этажного здания, в чем праильно прокладывать кабель между этажными щитами, к лифту, к освещению лесничных клеток?
Просто видел проекты везде по разному, кто в гофре, кто в метале....

Sergio

  • Гість
По-моему гофра - она что есть, что её нет :)
А по методам прокладки стояков, думаю, где-то в правилах должно быть конкретно указано, только вот где? :D
Нужно поискать....

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит "чтоесть, что нет"? Вторая защита для проводов в одной изоляции. Или вопрос для пожарных?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если конструкции через которые прокладываются электропроводки несгораемые, то и неметаллические трубы подойдут.
СНиП 3.05.06-85
п.3.18 "Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищен-
ных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные
перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб,  или в коробах,
или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб..."

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос для себя, кабель ВВГнг-нд (согласно норм). 

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я понимаю, что этот СНиП никто не отменял, но выпуск 85 года... Тогда о ПВХ трубах только начинали думать.

Depeche

  • Гість
А вот такой документик видели?
Называется "Пропозициії щодо протипожежного захисту та безпечної екплуатації у випадку надзвичайних ситуацій висотних житлових та громадських будівель... и т.д (дальше лень писать)" Затв. спільним наказом Держюуду та МНС України 10.12.2004.
В пожарной управлении сказали что этот документ имеет силу нормативного документа и обязателен к исполнению

п.п. 7.7.9 "Для житлових будинків силові та слабострумові проводки поза квартирами в межах протипожежного відсіку слід прокладувати в металевих трубах або коробах (шахтах, каналах) з огороджувальними конструкціями що мають межу вогнестійкості не менше REI 90"
п.п. 7.7.10 У місцях перетинання протипожежних перешкод групами кабелів слід передбачати спеціальні ущільнювальні діафрагми, що забеспечують нормовану межу вогнестійкості протипожних перешкод або вогнестійких кабельних проходок.
Так что придет пожарничек на сдачу дома и Ваши ПВХ гофротруби заброкует, придеться откупаться..

Depeche

  • Гість
Хотя п. 7.7 написать по идиотски его можно по разному трактовать, но пожарный трактует как захочет, он прав. У нас специально так документы пишут.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Depeche, а как насчет того, что документ касается высотных зданий
Цитата: Depeche
"Пропозициії щодо протипожежного захисту та безпечної екплуатації у випадку надзвичайних ситуацій висотних житлових та громадських будівель...
а вопрос был задан относительно пятиэтажки?
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Depeche, а можно поточнее название, дату принятия, номер приказа "Пропозициій щодо протипожежного захисту та безпечної екплуатації у випадку надзвичайних ситуацій висотних житлових та громадських будівель... и т.д" или прикрепи их

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, http://uazakon.com/document/fpart59/idx59035.htm и http://epicentre.com.ua/ukr/doc3140.htm я так понимаю документ денег стоит, ну или у кого нибудь в нормативной библиотеке есть
« Останнє редагування: 10 Червень 2008, 16:21:57 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, спасибо за наводку. По той приведенной части названия чето не мог найти. Кому надо - прилагаю

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я просто внимательно прочитал сообщение Depeche  :),
Цитата: Depeche
"Пропозициії щодо протипожежного
, в первом слове орфография хромает - лишняя буква И в конце
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация такая:
16ти этажка, Счетчики в одном помещении, от помещения идет 76 линии к квартирам.
Они проложены в двух шахтах, отдельно для этого выделенных.
Кабель негорючий ВВГнг, вопрос:
В чем надо прокладывать эти кабели?
Метал? Негорючая гофра? Или так можна пустить?
И еще вопрос в догонку:
Стояк освещения лестничной клетки обязательно в метале должен быть?

Схема прилагаеться:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=93

Зараннее благодарен!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть не по теме, но обратил внимание на стояки СА8 и СА9, как то они не  вполне отвечают ДБН В. 2.5-23-2003 "5.42 У вентиляційних каналах і шахтах прокладання кабелів і проводів не допускається. Ця вимога не розповсюджується на порожнини за непрохідними і підвісними стелями, що використовуються в якості вентиляційних каналів.
Дозволяється перетинати канали і шахти поодинокими лініями, виконаними проводами і кабелями, схованими в металеві труби."
« Останнє редагування: 17 Червень 2008, 14:00:09 від Electrician »