Автор Тема: Несколько ВРУ в одной электрощитовой.  (Прочитано 3675 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли в одной электрощитовой располагать три ВРУ:
для 1-ой секции жилого дома,
для 2-ой секции жилого дома,
для встроено-пристроенных помещений?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заборона відсутня
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если хозяева ВРУ будут разные?
(пока не известно, но это возможно).

Offline florien

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если хозяева ВРУ будут разные?
(пока не известно, но это возможно).

Для этого применяются приборы учета. ДБН В.2.5-23-2010, п.4.2 рекомендует (но не требует) устанавливать отдельные ВРУ для разных хозяев. К тому же, каждый вру можно закрывать на свой ключ. Если технически и материально застройщику удобнее разместить все ВРУ в одной электрощитовой, то пожалуйста. Но, при условии что секции не являются противопожарными отсеками... В зависимости от типа объекта (его сложности, высоты), могут быть ограничения по пожарным нормам - нужно консультироваться с пожарниками. А если это просто разные секции (например, разные парадные), то все ок.  :thumbsup:
С уважением.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В российском СП есть такая норма

СП 6.13130.2009 п. 4.7
Quote (selected)
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.

В Украине с таким требованием не сталкивался, но по моему, это логично, когда для каждого пож-отсека свое ВРУ.

Offline Олегtrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли в одной электрощитовой располагать три ВРУ:...

Всё зависит от этажности секций и количества квартир в них.
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.