Автор Тема: ТП в глубоком подвале  (Прочитано 3523 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #15 : 18 Червень 2012, 16:02:27 »
На стоянке будет отличная естественная вентиляция - крыша у неё есть, а стен - нет. Первый уровень - на земле, а второй - на крыше первого.
А на тему "так уже получается 758кВт", то "вопрос новичка" - а нельзя ли третью категорию равномерно распихать по двум трансам?
« Останнє редагування: 18 Червень 2012, 16:04:50 від Руслантус »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #16 : 18 Червень 2012, 16:11:32 »
а нельзя ли третью категорию равномерно распихать по двум трансам?
можно, только нужно предусмотреть автоматику отключения электроприемников, если мощности одного трансформатора будет недостаточно. А вообще стоит выполнить расчет нагрузок для всевоможных режимов: "нормальный" (работают два транса), послеаварийный (один транс), один вариант для зимы, второй - для лета. Возможно появится подогрев пандуса и ливневки в паркинге.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #17 : 18 Червень 2012, 19:52:03 »
Повторю вопрос: кому нужна ІІІ категория на
...Встроено-пристроенные помещения - 224 кВт (2 кат.) + 134 кВт (3 кат.)...
если есть возможность запитать их по второй категории - а эта возможность есть (2-х трансформаторная ТП).
Так почему бы не сделать людям хорошо?
ДБН же не запрещает завышать категорию.
Сколько у нас было разных домов/комплексов (І, ІІ категории) со встроенными помещениями - ни разу никто не выделял их в ІІІ категорию - зачем?
Мощности трансов не хватает в п/а режиме? Ну так поставьте 1000 кВА - не велика разница в цене по сравнению с 630-м, а проблем в єксплуатации в будущем будет меньше. Как обычно экономим не на том.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #18 : 18 Червень 2012, 21:23:30 »
Добавлю от себя. Не указана этажность, либо пардон плохо читал, а по ДБН здания до 16 этажей ІІ категория надежности + потребители І категории. Так что при заказе ТУ надо будет потребители  ІІ и  ІІІ  категории суммировать. Я б не парился и поставил два по 1000кВА, тем более что трансформаторы будут сухими.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #19 : 19 Червень 2012, 12:06:19 »
...Так почему бы не сделать людям хорошо?
Руководство нашей организации (как впрочем и многих других) думает не об этом, а о том, на чём бы поэкономить...
Добавлю от себя. Не указана этажность, либо пардон плохо читал, а по ДБН здания до 16 этажей ІІ категория надежности + потребители І категории. Так что при заказе ТУ надо будет потребители  ІІ и  ІІІ  категории суммировать. Я б не парился и поставил два по 1000кВА, тем более что трансформаторы будут сухими.
17 этажей + 18-й (мансарда).
И соответственно делаю вывод: сухие 2х1000кВА и точка. Правильно понимаю???

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #20 : 20 Червень 2012, 13:22:41 »
Правильно. И не стоит мутить со схемой выделяя отдельные секции 3 категории - ставь восьмерку на вводах ВРУ и все. Будет все второй категории - так проще. и надежней.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: