Автор Тема: Включение освещения через датчики движения  (Прочитано 22974 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

breza

  • Гість
помогите пожалуйста кто встречался с подобной ситуацией:
есть жилой дом в подвале находитса парковка надо зделать включение освещения через датчик движения . Я выбрал CDM 360, сколько на него можна повесить светильников Арктик 236(свет тех) если кос фи указан в каталоге 0,5 и для него можна 500Вт?
и можно ли на датчик запитать групу аварийного освещения, если нельзя то я понимаю что она постоянно будет гореть?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем тратится на датчики движения, и усложнять схему. Сделай освещение по минимуму (согласно ДБН), у каждой машины есть фары. Частое включение-выключение экономии не даст.
Аварийное освещение должно светить постоянно. А если уж так хочешь (или требует заказчик) то датчик движения подключи в цепь пускателя

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Сделай освещение по минимуму (согласно ДБН)
Не нашел в ДБНах норму освещения для автостоянок :(
Цитата: Сугор
Зачем тратится на датчики движения, и усложнять схему.
Для экономии электроэнергии и для удобства. Тем более данный датчик еще работает в зависимости от уровня освещения, что делает его еще более экономным и удобным. 
Сам тоже не стыкался, но вопрос такой возник, в описании датчика написано:
Максимпльная мощность управляемых ламп непосредственно датчиками:
- для ламп накаливания 1000Вт
- для галогенных ламп ,12-24В, - 1000Вт
- люминисцентные лампы - 500Вт (cos(фи)=0.5)
Вопрос: если у меня косинус светильников 0.92, можна ли повесить на датчик 920Вт люм. ламп. ????

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Вопрос: если у меня косинус светильников 0.92, можна ли повесить на датчик 920Вт люм. ламп. ?
Тут всё сводиться к току который может комутировать датчик (точнне контакты реле в нём) если ты пощитаеш, то этот ток, исходя из данных, равен 4,5А. Вот и щитай исходя из тока какое количество светильников можно вешать.
з.ы. непонятно чево было сразу ток не указать в характеристиках....

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: трансформатор
может такой понравиться http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/ligth/278

Такой светильник ИМХО на потолок не вешают....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Для экономии электроэнергии и для удобства
Сколько составит экономия в% от общего потребления?
Сколько стоит датчик? Сколько будет стоить замена перегоревших ламп, которые будут гореть от частого включения и выключения? и наконец через сколько времени этот датчик окупится?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Сколько стоит датчик? Сколько будет стоить замена перегоревших ламп, которые будут гореть от частого включения и выключения? и наконец через сколько времени этот датчик окупится?
13 светильников х 72Вт = 936Вт
936 х 24 х 355 = 7974кВт в год потребляют лампы при постоянном включении.
936 х 5 х 355 = 1661кВт при датчиках движения. (Число 5 взято с потолка :) )
датчик стоит около 90 долларов - 2 датчика.
Светильники с ЕПРА препятсвуют частой замене ламп.
Датчик хорош тем что еще реагирует на освещеность что избавляет ставить фотореле которое вроде тоже не дешевое. 
Но дело даже не в экономии, а в удобстве.
Почему я, живя в элитном жилом доме, заплатив за квартиру большие деньги, должен думать где включать свет в автостоянке или почему слабое освещение.
Решение свое считаю правильным и "чистым" с инженерной точки зрения.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы пару дней назад делали проект освещения паркинга на датчиках движения Легранда. Причина установки датчика - удобство клиентов. Допустим, человек вошёл в паркинг и не задумываясь где включается освещение идёт к своей машине. Спокойно садиться и уезжает, не думая, как ему выключить свет. Через некоторое время срабатывает датчик временной задержки и свет гаснет.

Есть несколько способов включения датчиков движения:
1 Включение прямо в силовую сеть. В этом случае есть недостаток - ток нагрузки течёт через датчик. Вот именно для этого случая производители пишут максимальную нагрузку, которую можно подключить к датчику. К примеру, датчик Легранда, который мы применили может коммутировать нагрузку 2кВт ламп накаливания и 1 кВт люминесцентных ламп.

2 Датчик движения как элемент управления. Ведёться две линии - линия для освещения и линия для датчика. В щите помимо защищающих автоматов ставим управляющее реле. При срабатывании датчик посылает управляющий сигнал на реле и оно включает (отключает) цепь освещения. Приемущества такой схемы - через датчик движения протекает лишь управляющий сигнал, а коммутировать можно любую нагрузку без ограничения. Недостаток - дополнительный кабель.

Мы пользовались 2-й схемой и коммутировали 2 кВт люминесцентных ламп. Если понадобиться схема - могу выложить.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IvaSerge
датчик Легранда, который мы применили может коммутировать нагрузку 2кВт ламп накаливания и 1 кВт люминесцентных ламп.
Кстати, почему такая разница в 2 раза между люм и накаливания? А если люминисц. светильники с ЕПРА?
Цитата: IvaSerge
Мы пользовались 2-й схемой и коммутировали 2 кВт люминесцентных ламп. Если понадобиться схема - могу выложить.
Было бы интересно посмотреть.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В файл вложил страничку по датчикам из каталога Легранда и
однолинейку с некоторыми комментариями.

http://www.uploading.com/files/48ROU8DX/На_отправку.zip.html

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge,
Загрузите будте добры, в файловы архив
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads
, а то саплоадинга проблематично скачивается.
Спасибо.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge, а также все Уважаемые коллеги (у кого вдруг файл остался :))
Цитата: IvaSerge
страничку по датчикам из каталога Легранда и
однолинейку с некоторыми комментариями.
Обновите ссылочку пожалуйста или поделитесь на ящик. Спасибо!

ellal

  • Гість
Обновите, пожалуйста, ссылочку :P

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: