Здравствуйте, скажите пожалуйста где нибудь есть требования, согласно которым для компьютерных розеток в офисном здании необходимо предусматривать диф защиту?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #1 : 20 Червень 2012, 12:00:45 »
есть требования, согласно которым для компьютерных розеток в офисном здании необходимо предусматривать диф защиту
В вашем профиле отсутствует флажок страны .
В Украине есть ДБН В.2.5-27-2006 .
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Винятками з цього правила можуть бути:
-   коло специфічної штепсельної розетки, яка розміщена в приміщенні і призначена для живлення окремого стаціонарного електроприймача;
-   кола штепсельних розеток, в яких у процесі експлуатації очікується великий струм витоку (більше 10 мА – див. 2.5.4.1), наприклад, кола промислових електроприймачів, комп'ютерних мереж із значною кількістю одночасно працюючих комп'ютерів тощо (див. також примітку 2).
Примітка 2. У колах штепсельних розеток з великим струмом витоку у разі неможливості застосування ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА рекомендується застосовувати ПЗВ з більшим номінальним вимикаючим диференційним струмом, наприклад, 100 мА.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #2 : 20 Червень 2012, 12:08:31 »
Спасибо.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #3 : 20 Червень 2012, 12:43:16 »
В любую розетку можно пальцем попасть, так что лучше ставить УЗО.

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #4 : 20 Червень 2012, 15:09:57 »
узо либо диф автомат сработает в том случае, если утечка непосредственно на землю. Если в розетку засунуть два пальца либо одним пальцем замкнуть фазу-ноль и при этом у Вас не будет сообщения с землёй (резиновый коврик, толстые тапки и т.д), эти устройства скорее всего воспримут Вас как нагрузку напр. эл. чайник. Распространённое заблуждение по поводу узо и диф. автоматов. Проверено лично(((
« Останнє редагування: 20 Червень 2012, 15:11:36 від vps2007 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #5 : 20 Червень 2012, 16:37:41 »
Проверено лично
Скільки залишилося пальців ? :D
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #6 : 20 Червень 2012, 17:41:57 »
к счастью все)))) опыт получился внеплановый (случайно)

Kean

  • Гість
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #7 : 04 Лютий 2015, 16:42:25 »
Добрый день!

А для России есть нормативный документ как все же верно подключить компьютерное оборудование?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Диф защита в офисных зданиях.
« Reply #8 : 04 Лютий 2015, 17:50:02 »
1.СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники.
2. Воробьев А.Ю. "Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем"(см.вложение).
3. Для банков ВНП 001-95 раздел 8.
4. СП31-110-2003.
5. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542-96