Можно ли размещать в одной клеммной коробке ( во взрывоопасной зоне) кабели РСУ и ПАЗ ( от одного агрегата например насоса) ? Какой должен быть способ прокладки ? Перегородка ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы бы расшифровали РСУ и ПАЗ, чтобы не было двоякого толкования и выдали информацию:
 1) это искробезопасные цепи или прокладываются обычными бронироваными контрольными кабелями;
 2) нет аналоговых цепей, только дискретные..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
РСУ ( распределенная система управления ), ПАЗ (противоаварийная защита). Допустим опять же с насосного агрегата забираю сигналы от датчиков ( все датчики искробезопасные ) , опеределнное количество в шкаф РСУ, другие в ПАЗ (без дублирования сигналов в ПАЗ и РСУ). Цепи как аналоговые так и дискретные.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Этот вопрос вроде был в другой теме..
НПАОП 40.1-1.32-01 п.4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная элктрическая цепь», должны отвечать таким
требованиям:
1) искробезопасные электрические цепи должны прокладываться отдельно от
других цепей с выполнением требований ГОСТ 22782.5;
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей
не допускается;
3) кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от 
электрических наводок, нарушающих их искробезопасность;

Аналоговые цепи должны прокладыватся отдельно от дискретных. Прокладка аналоговых
и дискретных цепей в одним кабелем не допускается. Для устранения наводок и погрешностей сигнала аналоговых цепей кабели их должны быть экранированы. Лучше их размещать в клеммных блоках шкафов управления отдельно от других эл.цепей (скажем клеммный блок Х1).
Кабели искробезопасных цепей допускается заводить в одну клеммную коробку с другими вторичными цепями выполненными контрольними кабелями, отделяя искробезопасные цепи перегородками или расстояниями между клеммами не менее 50 мм. Тоже касается шкафов управления, искробезопасные цепи следует заводить в шкаф управления на свой отдельный блок клеммных зажимов отделяя от дуругих блоков (клеммный блок Х2).
Дискретные сигналы на клемный блок Х3. Это могут быть как наборные клеммы, набранные в отдельные блоки,
так и готовые клемные блоки с стандартным числом клеммных зажимов.
(4.28.30. Клеммы искроопасных и искробезопасных цепей должны отделяться перегородками или иметь расстояние не менее 50 мм.)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу раздельной прокладки налоговых  и дискретных цепей не могу найти других нормативов. А Ваш норматив не действует в России.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
А Ваш норматив не действует в России.
Для того, чтобы Вам давали более точную информацию - укажите в своем профиле страну. Тогда другие форумчане смогут видеть флажок Вашей страны и будут советовать соответствующие нормативы
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
     К сожалению у вас не было флажка страны в профиле. Значит руководствуйтесь разделом 12, ГОСТ Р 51330.13-99 + п.7.3.72 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про раздельную прокладку аналоговых и  дискретных сигналов ничего не нашел. ???

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Разделение аналоговых и цепей другого назначения оговариватся нормативными документами "Спецавтоматики" или руководствами по эксплуатации аналоговых приборов. Но тут и по логике видно, что цепи аналоговых сигналов, скажем 0...5mA, должны экранироваться для исключения наводок и возникновения погрешностей при измерении или выдачи ошибки управляющего сигнала, то есть аналоговые цепи выполняются экранированными кабелями отделяя их от источников наводок (других силовых или вторичных цепей), а не наоборот объединяя их в одном кабеле.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю