Автор Тема: Как определить уровень молниезащиты (1,2,3,4)  (Прочитано 3999 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Есть одноэтажное здание по производству метало изделий высота, 10м, размеры 80м на 30м, стены кирпич, перекрытие ж/б плиты и шифер. Как определить уровень молниезащиты 1,2,3 или 4? Заранее спасибо beer

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Agent_, уровень молниезащиты определяют по приложению А ДСТУ. Для определения необходимо знать степень огнестойкости здания, наличие пожаро- и взрывоопасных зон, расчитать количество попаданий молний в здание за год

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
стены кирпич, перекрытие ж/б плиты
Така будівля має II ступінь вогнестійкості , при відсутності в цій будівлі приміщень з пожежонебезпечними і вибухонебезпечними зонами , блискавкозахист не вимагається . При наявності пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон необхідно визначати рівень блискавкозахисту такої будівлі по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток А   п.1 , 2 та 4
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Ну есть деревообрабатывающий цех (маленький) это на сколько я понимаю уже П-IIа, и есть котельня в здании там Г. Это уже на что-то влияет?
Quote (selected)
Така будівля має II ступінь вогнестійкості
Дякую, уже трохистає ясніше :thumbsup: beer

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
там Г
Це не впливає на блискавкозахист .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть котельня в здании
если есть тотельная то могут присутствовать взрывоопасные зоны в районе ГРП, необходимо получит задание от газовщиков.
есть деревообрабатывающий цех
В деревообрабатывающем цеху тоже могут быть взрывоопасные зоны (по пыли), тоже нужно задание от технологов.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
 :wall: нету у нас технологов, уже не раз обсуждалось как бывает проекты делаются... Планы БТИ и фото, если очень повезет разрезы...
По теме, если у меня есть П-2а я могу спокойно сослаться на Додаток А п4?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если у меня есть П-2а я могу спокойно сослаться на Додаток А п4
Так
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Дякую, буду рахувати кількість ударів beer

 