staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
OBO аж ніяк не рекомендує ставити для захисту "автомат" (він просто не встигне зрозуміти, що сталося

).
Якщо говорити про рекомендації, то вони такі:
1) обираємо блискавичник або виснажник (ПЗІП);
2) у каталогу знаходимо серед його технічних характеристик "максимальне запобігання" (максимальный ток предохрнителя);
3) дивимося на уставку "автомата", який і без нас з Вами нас вже стоїть у захищуваній мережі перед ПЗІП;
4) вирішуємо, чи потрібен додатковий захист від надструмів. НІ - якщо автомат менше, ніж "максимальне запобігання". ТАК - якщо автомат більше, ніж "максимальне запобігання".
5) якщо у п.4 ми отримали відповідь ТАК, предбачаємо у фазних проводах, які приєднують ПЗІП до захищуваної мережі, топкі запобіжники на 63 А gG - gL.
НАПРИКЛАД: Блискавичник МС 50 арт. 5096847. Максимальный ток предохранителя - 500 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 300 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 600 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.
Виснажник V20 C3+NPE-280 арт. 5094656. Максимальный ток предохранителя - 125 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 63 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 200 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.
Зверніть увагу, що цими запобіжниками не проходить робочий струм захищуваної електроустановки, а лише імпульсні струми у ті короткі моменти, коли спрацьовує блискавичник або виснажник.
Бажаю успіхів!