Автор Тема: Как защитить разрядник?  (Прочитано 4120 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline staripan

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как защитить разрядник?
« : 11 Червень 2012, 16:12:05 »
Какой номинал предохранителя взять для защиты разрядникака (OBO)?
Как это рассчитывается?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #1 : 11 Червень 2012, 16:15:44 »
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #2 : 11 Червень 2012, 16:15:53 »
staripan, так вроде в брошюрах Беттерманна есть рекомендации Брошюра стр. 9
« Останнє редагування: 11 Червень 2012, 16:18:26 від Yurik »

Offline staripan

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #3 : 11 Червень 2012, 16:17:38 »
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
т.е. внутри разрядника есть предохранитель на 125А который потом легко заменить ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #4 : 11 Червень 2012, 16:19:20 »
staripan, нет, автомат ставится перед разрядником

Offline staripan

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #5 : 11 Червень 2012, 16:26:20 »
staripan, нет, автомат ставится перед разрядником
Ну вы говорите что защищать не нужно...теперь говорите что нужно..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #6 : 11 Червень 2012, 16:38:07 »
staripan, достаточно той защиты которую обеспечивает вводной автомат

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #7 : 11 Червень 2012, 16:39:20 »
staripan, посмотрите брошюру, на которую я вам ссылку дал, там все расписано или давай те конкретику: какой разрядник, какой автомат на вводе у вас в щит, какая система заземления.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #8 : 19 Червень 2012, 12:13:26 »
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А

OBO аж ніяк не рекомендує ставити для захисту "автомат" (він просто не встигне зрозуміти, що сталося  :o).
Якщо говорити про рекомендації, то вони такі:
1) обираємо блискавичник або виснажник (ПЗІП);
2) у каталогу знаходимо серед його технічних характеристик "максимальне запобігання" (максимальный ток предохрнителя);
3) дивимося на уставку "автомата", який і без нас з Вами нас вже стоїть у захищуваній мережі перед ПЗІП;
4) вирішуємо, чи потрібен додатковий захист від надструмів. НІ - якщо автомат менше, ніж "максимальне запобігання". ТАК - якщо автомат більше, ніж "максимальне запобігання".
5) якщо у п.4 ми отримали відповідь ТАК, предбачаємо у фазних проводах, які приєднують ПЗІП до захищуваної мережі, топкі запобіжники на 63 А gG - gL.

      НАПРИКЛАД:
      Блискавичник МС 50 арт. 5096847. Максимальный ток предохранителя - 500 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 300 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 600 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.
      Виснажник V20 C3+NPE-280 арт. 5094656. Максимальный ток предохранителя - 125 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 63 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 200 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.

      Зверніть увагу, що цими запобіжниками не проходить робочий струм захищуваної електроустановки, а лише імпульсні струми у ті короткі моменти, коли спрацьовує блискавичник або виснажник.

Бажаю успіхів!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #9 : 19 Червень 2012, 12:22:41 »
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
т.е. внутри разрядника есть предохранитель на 125А который потом легко заменить ?
      Всередині варисторних ПЗІП ОБО Беттерманн є система одноразового захисного відключення від захищуваної мережі. Вона спрацьовує лише тоді, коли варисторна вставка "допрацювалася до пенсії", подолавши значну кількість небезпечних імпульсів. Звичайно, краще слідкувати за невідворотним "старінням" варистора і вчасно замінити спрацьовану вставку на нову. Попереджайте клієнтів, що варистор не вічний і рано чи пізно потребуватиме втручання кваліфікованого електрика для обслуговування.
      До речі, наведені на формумі випадки такого одноразового відключення у тій чи інший фазі ПЗІП помилково трактувалися, як повна відмова пристрою. Зрозуміло, що цей роз'єднувач має певні межі розривання струму КЗ, тому у потужних мережах йому потрібна буває допомога у вигляді топких запобіжників на 63 А.

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #10 : 02 Квітень 2013, 11:05:52 »
Evgen Koc, подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ? Возникла трудность в выборе автомата, так к примеру у АВВ имеется ряд серий автоматических выключателей с различными характеристиками отключения. Спасибо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #11 : 02 Квітень 2013, 11:31:40 »
подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ?
Google підкаже
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #12 : 02 Квітень 2013, 15:31:21 »
Google підкаже
Спасибо за исчерпывающий ответ.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #13 : 02 Квітень 2013, 15:42:55 »
Roman3R, ая -яй!!  8)

alemmir, http://www.ts-audio.biz/tsshop/PRD/GRZ2027501/Details.htm - надеюсь поможет
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Amxet

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как защитить разрядник?
« Reply #14 : 18 Травень 2013, 17:02:11 »
В тему ли мой вопрос?

Какая правильная последовательность подключения:

автомат, а потом - нагрузка параллельно с разрядником?
и чем регламентируется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: