Допоможіть з прийняттям рішення. На промисловому підприємстві є достатня кількість холодильних камер для зберігання готової продукції. Вони передбачають собою приміщення з температурою +2 (деякі аж до -18). В дані приміщення (не впевнений) подається холодне повітря від промислових "кондиціонерів". Охолоджуючий реагент - фреон, а також декілька камер під аміаком.  Чи потрібно дані приміщення обладнувати АПС??

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ВНТП 03-86

п.28.7 В охлаждаемых камерах холодильника с температурой +5 °С и ниже датчики автоматической пожарной сигнализации устанавливать не требуется, если степень огнестойкости ограждаемых конструкций не ниже второй.


Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за допомогу!! Воно кардинально міняє картину на обєктію

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ложка дёгтя в бочку меда  :(
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
   Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної сигналізації можуть бути такі, як наведено нижче:
d)   не вентильовані холодильні камери для харчових продуктів із загальним об’ємом менш ніж 20 м3.

Т.е. остальные холодильные камеры, вроде как, требуют.
Мы работали через ИТУ.

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Сейчас решаем что делать с этим проектом.

Кроме указанных выше норм можно обратить внимание на ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі
п.8.18. Примітка 1. Автоматичних установок пожежної сигналізації допускається не передбачати у ..... охолоджуваних камерах .....

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
:D  :D :D
ivk, респект Вам. Повеселили однако.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Почему "даже"?
В НАПБ Б.06.004-2005, который действует до сих пор, в п.1.14 написано, что "охолоджувальни камери" не оборудуются АПС. А если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
Вполне возможно, это решение было дополнительно согласовано проектировщиками. Норм-то практически нет. Холодильники такого размера появились в широком употреблении только вместе с логистческими складами.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На эту тему есть еще:
ХОЛОДИЛЬНИКИ СНиП 2.11.02-87
В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности («человек в камере»), пожарную и охранную

Правда речь идет о зданиях. Вообще-то точка отсчета
если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
, да и ДБН-56 сказано - считать пож.нагрузку.
Пожар и при -25 гр. С могёт быть.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос о холод.камерах
« Reply #8 : 07 Березень 2014, 10:05:07 »
Подскажите необходима ли СПС в помещениях по экспл. холодильные камеры ( на стенах холод. радиаторы и присутствие изб. конденсата).Спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: