Автор Тема: Расчет электрических нагрузок административных зданий (Украина)  (Прочитано 3973 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Фредерик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, действующие на территории Украины нормативы по расчету электрических нагрузок гражданских и административных зданий. Имеется перечень и установленная мощность всех электроприемников здания, в плане расчетов (с учетом коэффициента спроса, например) необходимо опереться на нормативный документ. Сейчас пользуюсь ДБН В 2.5-23-2010 "Проектирование электрооборудования обьектов гражданского назначения", но можно ли руководствоваться приведенной в нем таблицей 3.9 для определения коэффициентов спроса для офисной техники (в т.ч. принтеров), кондиционеров и т.п., т.к. таблица относится к силовым линиям?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета расчётной мощности линий которые питают розетки для компьютеров я использую пункт 3.23  ДБН В 2.5-23-2010 и таблицу 3.8. Правда я принимаю не 0,08 кВт на розетку а 0,1 (для надёжности)

Для систем кондиционирования таблица 3.9 и совместно с ней табл. 3.10.

Quote (selected)
таблица относится к силовым линиям?

Линии к кондиционерам и есть силовыми

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета расчётной мощности линий которые питают розетки для компьютеров я использую пункт 3.23  ДБН В 2.5-23-2010 и таблицу 3.8. Правда я принимаю не 0,08 кВт на розетку а 0,1 (для надёжности)
Для компьютеров есть приложение Г.
Входите тесными вратами

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для компьютеров есть приложение Г.

Спасибо. Будем знать

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для систем кондиционирования таблица 3.9 и совместно с ней табл. 3.10.
Чомусь мені здається що в ДБН опечатка і таблиця має бути 3.11 а не 3.10 у всякому випадку я користуюсь 3.11.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чомусь мені здається що в ДБН опечатка і таблиця має бути 3.11 а не 3.10 у всякому випадку я користуюсь 3.11.

Цілком можливо.

 