Автор Тема: Помогите советом!!! насос-дозатор  (Прочитано 2928 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Catty

  • Гість
как правильно рассчитать насос-дозатор для пенного пожаротушения? Параметры насоса посчитали, логически понимаю что давление там должно быть порядком выше, возможно ошибаюсь... подскажите пожалуйста если сталкивались с этим!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите советом!!! насос-дозатор
« Reply #1 : 06 Листопад 2010, 00:39:24 »
как правильно рассчитать насос-дозатор
Тут народ больше по проводам, вряд ли кто поможет =-0

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите советом!!! насос-дозатор
« Reply #2 : 06 Листопад 2010, 12:40:06 »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Re: Помогите советом!!! насос-дозатор
« Reply #3 : 06 Листопад 2010, 18:22:09 »
Catty насос-дозатор предназначен для подачи пенообразователя в определенном количестве, в зависимости от кратности пены - низкая, средняя или высокая

Offline DeepPit

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
По теме - чтобы рассчитать, информации маловато.
А вообще, зависит от того, сколько вы знаете. Если есть верхний и нижний пределы, то можно попробовать использовать насос дозатор с регулируемой мощностью, в принципе, их есть и достаточно много. Это если в детали вдаваться не хочется, а результат нужен. А так - к проектировщикам, если по-хорошему.

Offline Еленка

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимый объёмный расход пенообразователя Qпо (л/с) составляет: Qпо=Qр*Спо/100,
 где Спо - концентрация пенообразователя в водном растворе, %
        Qр - расход пенообразующего раствора, л/с.
Спо зависит от жесткости воды, читайте инструкцию по применению пенообразователя.
Напор насоса-дозатора как минимум должен превышать на 5м (я брала в проекте10м) от основного насоса (воды).