2 системы сборных шин.

При такій схемі доцільно застосувати регулятор MRM-12
http://www.twelve.pl/files/1995027173/instr-reg-ros.pdf
Рис.8
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :) Такая система есть
Но это отдельная история 
Простите, но не для широкого круга. Мой телефон Вы знаете? 

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,  да, чтто подобное нужно использовать 100%

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич,  Вам описал ПРИМЕР, в ответ
Quote (selected)
Вы мне зубы не заговаривайте
, это КАК понимать? Не разобрались? Что-то не понятно? Спросите, постараюсь ответить.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Теперь ближе к сути вопроса. Производитель: ElectroLife - PPM-12, EPCOS - BR6000, BMR - FCR-06, Electronicon - PFR-X. Не все представленные ПРОИЗВОДИТЕЛИ и МАРКИ регуляторов подходят, для решения данной задачи.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы поставил два трансформатора тока - один на вводе другой перед секционником и суммирующий трансформатор для АККУ - но думаю вариаций этой системы можно придумать много - нет не прав  небудет работать при питании от одного ввода
« Останнє редагування: 01 Березень 2013, 11:23:13 від il85 »

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич,  где Вы заметили суммирование токов от 2-х трансформаторов? стр.26

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Донес, осознали, отлично. Главное, что бы участники данной темы почерпнули что-то для себя, и разобрались.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич:D :D :D   спасибо, за хорошее настроение.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич вопрос к Вам как будет работать суммирующий трансформатор тока например когда на выходе ТТ1 -3А а на выходе ТТ2 -2,5А -или такой режим работы не допустим?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реанимирую свой ответ №72 с установкой двух ТТ на каждую секцию один на вводе второй перед секционным выключателем (суммирующий транс не только суммирует но и вычитает) При отключенном одном из вводов мы меряем ток на вводе и вычитаем из него ток который уходит через секционный выключатель на другую секцию - получаем ток чисто нашей секции и при этом работают обе ККУ. Как Вам такая схемма?

Offline Masha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 41
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне Заказчик сказал делать без суммирующего трансформатора, а при аварийном режиме они включат АКУ вручную, говорят, что чем проще тем надежнее. Вот хочу показать схему подключения КУ195-06-IP20-400А-287-УХЛ4-999/01 и однол. схему. Делаю только АКУ и ТТ. Что в этих схемах неправильно?, делаю в первый раз  :-[  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2360

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю