Masha, расчитыветься сколько кВАр нужно скомпенсировать, потом набираешь эту мощность количеством ступеней.
В ступенях должны быть разные номиналы банок, от малого до великого, чтобы установка могла скомпенсировать малую реактивность без перекомпенсации + для более точной компенсации.
Количество ступеней подбираеться импирическим путем исходя из следующего:
1. Минимальное кол-во ступеней
2. Как можно больше разных номиналов банок;
Например нужно скомпенсировать 100кВАр, можно выбрать так:
5+10+20+30+40=105 кВАр - ничего страшго что на 5 кВАр больше. Зато потом могут быть комбинации компенсирущей мощности: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 кВАр
А если мы поставим вот так:
20+30+50 =100 кВАр - то здесь будет более грубая компенсация: 20, 30, 50, 70, 80, 100 кВАр
Конечно разное кол-во банок влияет на цену ККУ, но это уже отдельный вопрос.