Питание офисов
« : 19 Липень 2008, 10:41:17 »
Привет. По какой категории следует питать офисные помещения входящие в состав многофункционального здания?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #1 : 19 Липень 2008, 11:08:04 »
Я думаю, что по второй

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #2 : 19 Липень 2008, 11:59:37 »
Kirlos, Подивись ДБН В.2.5-23-2003 Таблиця 2.1 там є різні варіанти

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #3 : 19 Липень 2008, 16:05:10 »
какие значения коэфициента спроса принимать в офисных помещениях для освещения и для розеточной (компьютерной) сетей?

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #4 : 20 Липень 2008, 09:40:49 »
В ДБН сказано:
2.5 Одержання необхідної надійності та якості живлення локальних обчислюваних систем,
систем передачі інформації, електронної пошти тощо вирішується шляхом створення СГЕ з ви-
користанням АБЖ певної конфігурації, ДЕС і відповідної побудови силової розподільної мережі.
Так что мне на офисные помещения ещё и ДЭС устанавливать?
и как это увязываеться с:
Будинки установ, організацій, офісів з чисельністю працюючих понад
2000 осіб незалежно від кількості поверхів:
електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти,
аварійне освітлення, охоронна сигналізація; - І
комплекс решти електроприймачів - ІІ
Как всё таки делать? Или офисные компутерные сети не относяться к "локальним обчислюваним системам"? Или установка локальных ИБП решает вопрос?
Из опыта, кто как делает?
« Останнє редагування: 20 Липень 2008, 09:42:49 від Kirlos »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #5 : 20 Липень 2008, 19:14:56 »
Цитата: Kirlos
В ДБН сказано:
2.5 Одержання необхідної надійності
Требуемая надежность питания должна быть указана в задании заказчика. Если такого требования в задании нет, то по Вашей цитате:
Цитата: Kirlos
електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти,
аварійне освітлення, охоронна сигналізація; - І
комплекс решти електроприймачів - ІІ

Установка локальных ИБП (плюс ИБП для сервера!!!) решает вопрос сохранения информации в локальной сети при пропадании питания, что очень немаловажно. Фактически это особая группа первой категории, но только для корректного завершения работы ЛВС. Как правило, этого достаточно для большинства ЛВС, если только они не участвуют в процессах (например, управление технологическим процессом, остановка которого может привести к авариям и т.д.), не допускающих их остановки.
Но все это должно быть в задании заказчика (на худой конец - технолога).
« Останнє редагування: 20 Липень 2008, 19:16:57 від Виктор »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #6 : 30 Грудень 2009, 16:55:24 »
4.23 Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки, N роз P слід визначати за формулою рез ус N поп роз роз роз К N P Р + × = , (11)
де ус роз P - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для підключення оргтехніки);
Nроз - кількість розеток.

Реально ли 80 Вт на розетку в офисе или все таки маловато будет?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #7 : 30 Грудень 2009, 16:58:02 »
для розрахунку навантажень - нормально....
але закладати ліпше 3х2,5 і автомат 25А - на групу...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #8 : 30 Грудень 2009, 17:11:24 »
Цитата: sashka
але закладати ліпше 3х2,5 і автомат 25А - на групу...
Я не об этом спрашивал.

Ivates

  • Гість
Re: Питание офисов
« Reply #9 : 02 Січень 2010, 12:41:45 »
Я закладываю на освещение Кс=0,9. На розетки для компьютеров нормативы есть только по 80 Вт на розетку, как было сказано выше.

Если брать эмприку то я ставил в свое время регистратор и снимал параметры нагрузки помещений на 150 компов. В результате мы получили, что при таком количестве максимальное потребление было около 100Вт на компьютер, косинус 0,85.

Принтеры и ксероксы беру по установленной мощности с коэффициентом 0,15. Также эмпирика.

Я думаю понятно, что для экспертизы эмпирические коэфициенты доказать тяжело..

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #10 : 04 Січень 2010, 11:38:02 »
Подскажите, в каких нормах определяется площадь рабочего места в офисном помещении?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #11 : 04 Січень 2010, 11:48:30 »
Бригадир,
Если брать что у нас компьютерное место - то можна смело на группу розетк забивать 0.2-0.4кВт.
Группа розетк - єто 3-4 шт 3х0.08=0.24 что приблизительно 0.2-0.3 кВт на рабочее место с компьютером.
Цитата: Бригадир
Подскажите, в каких нормах определяется площадь рабочего места в офисном помещении?
В каких не помню - но вроде 6м2 на рабочее место. На форуме этот вопрос уже поднимался - поищи.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #12 : 04 Січень 2010, 12:02:23 »
Про 6 метров я слышал, но нужен документ. В ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення” ни слова об этом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #13 : 04 Січень 2010, 12:13:13 »
Цитата: andery
но вроде 6м2 на рабочее место
Це стосується кімнат житлдових будинків , ДБН В.2.5-23-2003 п. 5.58 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #14 : 04 Січень 2010, 12:26:29 »
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.
При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается мини-мальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования).
« Останнє редагування: 04 Січень 2010, 15:05:18 від PrepsuPatha »

 