Автор Тема: надо ли тушить КРУЭ 110кВ  (Прочитано 3695 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

red-b00t

  • Гість
надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« : 07 Червень 2012, 16:46:50 »
Добрый день господа форумчане, нужна помощь
Есть объект ТЭЦ, на территории расположенно здание КРУЭ 110кВ с размерами 9,7х21 метр:

1. на отм. 0,000 расположен зал элегазовых распределительных устройств (категория Д), трансформаторы (110кВ) этих РУ вынесены на улицу. Так вот в ходе блуждания по инету пришол к выводу что это закрытые распределительные устройства (ЗРУ), и вроде как по ДБН В.2.5-56-2010 Таблица В.2 п.1.2 АУПГ надо, а по НАПБ В.01.034-2005/111 Додаток 6, Таблица 1, п.1.15, АУПГ не надо. ???

2. на отм. -2,500 этого же здания находится кабельный подвал (категория В), тоже запутался надо АУПГ или нет

Расталкуйте пожалуйста, и есле надо тушить то чем лучше. Спасибо

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #1 : 07 Червень 2012, 16:59:58 »
1. Работать надо по более жестким требованиям. Так как нормы выполнять нужно ВСЕ. Если другое не указано в ИТУ (вдруг они есть?).
2. Надо. П. 1.1 той же таблицы. Но если у вас в канале все кабели огнестойкие (не "нг", а Е30/60 или 90, и с сертификатами), или их будут защищать огнезащитным покрытием, то не надо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #2 : 07 Червень 2012, 17:09:17 »
Есть такой НАПБ 05.031-2001 "Инструкция по пожарной безопасности и защите автомат. установками водяного пожаротушения кабельных сооружений".  Как раз по МинЭнергетики.
Там кабельные туннели тушатся дренчерами, например. А если выполнить противопожарные преграды и огнезащиту, то тушить не надо.
Еще кабельные туннели, подвалы и РУ с трансформаторными тушат порошком (но ТЭЦ я не проходила, так что... Может, есть свои особенности.). Но надо смотреть Ваши киловольты и допустимые киловольты для конкретных установок.
« Останнє редагування: 07 Червень 2012, 17:19:31 від rga »

red-b00t

  • Гість
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #3 : 07 Червень 2012, 17:21:29 »
В том то и дело что в зале РУ, заказчик утверждает что трансформаторов нет, они вынесены за часть здания потому и котегория Д.  А по нормам ЗРУ тушатся в случаях где трансформаторы есть. Вобщем не знаю запутался.

А по подвалу конечно хотелось лучше на порошке АУПТ сделать, если конечно заказчик бумагу не найде подтверждающую что кабеля обработаны или негорючие.

З.Ы. Спасибо за ответы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #4 : 11 Червень 2012, 16:05:59 »
А по нормам ЗРУ тушатся в случаях где трансформаторы есть.
Это где Вы вычитали? В таблице ДБН В.2.5-56 трансформаторные и РУ идут через запятую. Что изменится в пожарной нагрузке РУ, если трансформаторы вынести на улицу? Насколько я понимаю, ничего.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю