Здравствуйте! подскажите  пожалуйста в каких нормативных документах почитать про минимальные диаметры и толщины для полосы и прутка, которые можно использовать для заземления, а также про материал из которых они изготовлены. Может какие то нормы изменились? Кто в курсе отпишитесь пожалуйста :)
« Останнє редагування: 07 Червень 2012, 10:20:37 від TURIST13 »
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: полоса или пруток
« Reply #1 : 07 Червень 2012, 10:17:23 »
ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатаная
ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: полоса или пруток
« Reply #2 : 07 Червень 2012, 10:26:35 »
минимальные диаметры и толщины для полосы и прутка, которые можно использовать для заземления
Для України ПУЕ гл.1.7  є табличка.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Re: полоса или пруток
« Reply #3 : 09 Червень 2012, 05:17:24 »
подскажите  пожалуйста в каких нормативных документах почитать про минимальные диаметры и толщины для полосы и прутка, которые можно использовать для заземления, а также про материал из которых они изготовлены. Может какие то нормы изменились?
Технический циркуляр 11-2006 от 16 октября 2006 г  О заземлющих электродах и заземляющих проводниках. Проводники по здравому смыслу  должны быть тоже как сечения электродов.
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: полоса или пруток
« Reply #4 : 09 Червень 2012, 13:19:25 »
В Российском ПУЭ 7-го издания пункт 1.7.113 там ссылка на таблицу с сечениями проводников.