Добрый день. Такая ситуация. От указанной точки подключения я запроектировал две одноцепные ВЛ-6 кВ, которые питают проектируемую ТП- 6/0,4 кВ. Заказчик внес изменения и хочет чтоб я переделал проект, выполнив две ВЛ на одних опорах. так как линии относятся к I категории электроснабжения я отказываюсь их прокладывать на одних опорах. но на что мне сослаться? проект для России. будте добры, подскажите)

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СН 174-75

2.9. Питание электроэнергией предприятий и их отдельных объектов с электроприемниками I категории следует осуществлять не менее чем по двум цепям воздушных линий электропередачи, при этом применение двух одноцепных линий вместо одной двухцепной должно быть обосновано технико-экономическим расчетом.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sashka, тоесть получается что нет конкретного запрета для выполнения двухцепки питающей потребителей I категории?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, именно так  :)

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
я в ПУЭ об этом ничего конкретного не нашел :( может вы что-то читали?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, как по мне то две одноцепки выгляет надежней чем одна двухцепка. Другой вопрос какой вариант дешевле. Возможно есть трудности с отводом земли под линию.   

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, попробуйте поискать в ведомственных нормах.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline nelezy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ 7 издание. п.1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Даже для II категории не согласовали 2-хцепную ВЛИ 0,4 кВ. Пришлось переделать на две линии.

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а мне както даже в ТУ прописали для электроснабжения по 1 категории: "проложить ВЛ-6кВ (можно двухцепную)". и потом согласовали, а проект экспертизу прошел. вообщем - не угадаешь
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чисто гипотетически. Падає одна опора з обома лініями одночасно (будь то вітер, ураган, наїзд автомобіля, трактора, бла-бла-бла...).
Чи буде дотримана вимога
перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
?

П.С. Включаємо здоровий глузд.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно все таки заглянуть в ведомственные нормы, если таковые есть. Вот, например, что написано в "Инструкции по проектированию электроустановок угольных шахт ...." ВСН 12.25.003-80