Расстояние между кабелями
« : 02 Червень 2012, 22:01:32 »
Обратил внимание на такую штуку...

В ПУЭ-86 Таблица 2.3.1 Расстояние По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми  кабелями напряжением до 35 кВ***  - Не менее диаметра кабеля

В редакции главы 2.3 от 2009 г. таблица 2.3.3:
По вертикали и rоризонтали в просвете  между одиночными одножильными кабелями напряжением до 35 кВ, в том числе в кабельных шахтах - Диаметр кабеля и более

По горизонтали в просвете между одножильными кабелями напряжением от 6 кВ
до ззо кВ, проложенными B плоскости - Диаметр кабеля и более

То есть теперь на конструкциях силовые кабели (двух-, трех- и так далее жильные) сечением более 16 мм2 можно прокладывать вплотную (ну там с коэффициентами). Или это, так сказать, опечатка разработчиков пуэ ???




Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #1 : 03 Червень 2012, 12:16:48 »

ну там с коэффициентами
Коефійієнти застосовуються лише при прокладанні кабелів і проводів в коробах , табл.1.3.12 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #2 : 09 Серпень 2012, 15:23:02 »
А также при прокладке проводов  на лотках пучками при количестве свыше 4  согласно п.1.3.10. Но вопрос остается.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #3 : 09 Серпень 2012, 16:12:13 »
также при прокладке проводов  на лотках пучками
Питання було поставлене про кабелі , ви пишете про проводи .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #4 : 09 Серпень 2012, 22:26:40 »
прокладанні кабелів і проводів в коробах
Согласен :). Просто немного дополнил ваше сообщение. так как когда-то столкнулся с таким способом решения вывода с силового трансформатора и был удивлен. насколько сильно приходится увеличивать сечение. А по сути вопроса, скорее всего, могут ответить только авторы главы 2.3 ПУЭ-2009.

Алексей7543

  • Гість
Расстояние между кабелями
« Reply #5 : 05 Грудень 2014, 20:42:59 »
В маркировке кабеля должно быть обозначение "(А)" - см. ГОСТ. И тогда хоть кучей  :D

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #6 : 01 Квітень 2015, 21:25:44 »
Продолжу начатую тему...
Нужен совет по прокладке (размещению) одножильных кабелей 6 кВ треугольником (диаметр одного кабеля до 50 мм) в существующих сооружениях. Места мало, борьба "за каждый милиметр", и опять расстояния между кабелями по таблице 2.3.3. По старому ПУЭ и типовым на прокладку (например А7-92) такие кабельные лини ложили как на конструкции №1 (см. вложение), теперь в п.1 таблицы 2.3.3 говорится о просвете между горизонтальными кронштейнами... как я понимаю, так как я изобразил конструкцию №2.

 Я правильно понял требования ПУЭ? Реально места мало и "раздвигать" полки в некоторых местах может не получится...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #7 : 02 Квітень 2015, 09:47:45 »
≥ 0,5Dе от стены, между кабельными полками 250 мм согласно п.2.3.97 2) по табл.2.3.3; между кабелями ≥ 300мм МЭК (ГОСТ Р 50571.5.52-20011). При расстоянии между полками 250мм с учетом толщины кабельной полки К1161У3-51мм, где-то так и получается.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #8 : 21 Жовтень 2015, 10:21:56 »
Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #9 : 21 Жовтень 2015, 10:52:36 »
Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
Можно
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2015, 10:54:23 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю