Подрядчик попросил согласовать, замену кабеля ПСВВ 4х0,4 (ШС) на более емкие ПСВВ  для того чтобы можно было прокладывать несколько ШС  в одном кабеле. Т.е. хотят тянут кабель ПСВВ 10х0,4: прошли 5-ть комнат -одну пару оконечили, подошли к выходу расключили ИПР во вторую пару, идут дальше еще 5-ть помещений -оконечили третью пару, подошли ко второму выходу - во вторую пару ИПР и т.д. Не противоречит ли это п. А.6.2.2.1 ДСТУ-Н CEN

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #1 : 01 Червень 2012, 18:29:30 »
Не противоречит ли это п. А.6.2.2.1 ДСТУ-Н CEN
Это больше противоречит п. 6.11.2.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #2 : 01 Червень 2012, 21:42:17 »
Виктор, Вы как и sbal проектируете ШС огнестойким кабелем. Правильно я понял ваш ответ. Тогда скажем 4х0,4 на более емкий огнестойкий кабель для тех же целей. Будет ли противоречить сам способ такого монтажа (исполнения) шлейфов п. А.6.2.2.1

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #3 : 02 Червень 2012, 15:53:47 »
Виходячи з логіки - НІ! Мета підключення 5 приміщень на один шлейф - швидке знаходження місця виникнення пожежі. Якщо шлейфи тягнути вогнетривким кабелем, то питання взагалі має бути знятим. Якщо тягнути ПСВВ, моя думка, це погано, адже під час виникнення відкритого горіння в одному приміщенні може бути пошкоджено цілий кабель і тоді з під контролю вийдуть приміщення, що підключені на інші пари жил. А це - невиконання своїх функцій системою пожежної сигналізації. І ще питання можливого короткого замикання. Його також необхідно обміркувати. Не наважусь стосовно КЗ зробити якісь висновки, надіюсь на мудру пораду ГУРУ!!! А також питання обриву. Як на мене , то покладаючись на память, при обриві чи КЗ з роботи не повинно бути виключено більше 32 сповіщувачів. Звідси і зобовязання на один шлейф підключати не більше 32 сповіщувачі. В адресних системах на такий випадок ставлять ізолятори і кольцують лінію. Так що ,  якщо на 10-ти парному кабелі буде більше 32 пожежних сповіщувачів, думаю, будуть порушення в проекті.
« Останнє редагування: 02 Червень 2012, 15:58:21 від славик борік »

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #4 : 02 Червень 2012, 19:16:54 »
Quote (selected)
Якщо шлейфи тягнути вогнетривким кабелем, то питання взагалі має бути знятим
А что в огнестойких кабелях не бывает обрывов и к.з.?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #5 : 02 Червень 2012, 19:44:55 »
Виктор, Вы как и sbal проектируете ШС огнестойким кабелем
Только в тех случаях, когда этого требуют нормы.
Будет ли противоречить сам способ такого монтажа (исполнения) шлейфов п. А.6.2.2.1
Пункт А.6.2.2.1:
"Система должна быть построена так, чтобы единичная неисправность кабеля в любом одиночном шлейфе..."

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #6 : 03 Червень 2012, 12:13:44 »
Quote (selected)
Якщо шлейфи тягнути вогнетривким кабелем, то питання взагалі має бути знятим
А что в огнестойких кабелях не бывает обрывов и к.з.?
В розвитку даної теми я розглядав прокладку шлейфу таким способом виходячи з питання вогнетривкості. Це був пункт №1. А пункт №2 (КЗ чи Обрив) на мою думку зняв питання можливості такої прокладки. Тобто загальний висновок - НЕ МОЖНА!!!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #7 : 03 Червень 2012, 15:42:16 »
А пункт №2 (КЗ чи Обрив) на мою думку зняв питання можливості такої прокладки. Тобто загальний висновок - НЕ МОЖНА!!!
1 Требования ДСТУ-14 предъявляются к одиночным шлейфам.
2 Исходя из Ваших суждений вообще нельзя прокладывать, например, 2 шлейфа отдельными кабелями по одной трассе - их тоже можно элементарно порвать одновременно, так же, как и кабель, в котором несколько шлейфов.
Здесь надо учитывать немного мутноватый п. 4.16 ДБН-56.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #8 : 04 Червень 2012, 00:27:32 »
А пункт №2 (КЗ чи Обрив) на мою думку зняв питання можливості такої прокладки. Тобто загальний висновок - НЕ МОЖНА!!!

Здесь надо учитывать немного мутноватый п. 4.16 ДБН-56.
Виходячи з цього, обрив можна виключити. Залишається обговорити лише КЗ

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #9 : 04 Червень 2012, 20:46:57 »
Виходячи з цього, обрив можна виключити. Залишається обговорити лише КЗ
и первое и второе "блюдо" именуется "повреждение".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #10 : 05 Червень 2012, 09:36:52 »
2 Исходя из Ваших суждений вообще нельзя прокладывать, например, 2 шлейфа отдельными кабелями по одной трассе - их тоже можно элементарно порвать одновременно, так же, как и кабель, в котором несколько шлейфов.
Раздел А.6.2.2.1 распространяется на "несправність кабелю в будь-якому поодинокому шлейфі" и "поодиночні несправності".
2 ШС - 2 неисправности. Так что 2 ШС вести рядом можно.
« Останнє редагування: 05 Червень 2012, 09:38:32 від rga »

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #11 : 05 Червень 2012, 11:08:38 »
А если прочитать дальше п А.6.2.2.1 Проектировать шлейфы нужно так , чтоб в случае единичной неисправности кабеля ( что такое единичная неисправность кабеля?*) в следствии короткого замыкания или обрыва (как я понимаю обрыв всего кабеля, а не ШС в этом кабеле): f) не более чем 32 устройства были нерабочеспособны. Т.е. кабель рассматривается как один шлейф. Если в кабеле несколько шлейфов то сумма всех датчиков навешанных на шлейфы этого кабеля не должна превышать 32. Или я опять не прав и надо извинится, что был не прав и согласовать такую замену.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #12 : 05 Червень 2012, 11:29:54 »
Единичная неисправность кабеля - это и КЗ двух жил, и случай, когда перебит (обрезан, например, не в меру резвыми смежниками) весь кабель. Поэтому если в одном кабеле проходит несколько ШС, то не должны выйти из строя одновременно, например, автоматические извещатели и ручники. И далее по списку.
Поэтому - нельзя вести в одном кабеле несколько ШС, по крайней мере без защиты.
Но здесь будет еще одна проблема. "Вытащить" из многопарки две жилы, чтоб ответвить на шлейф - это кусок здоровья. В результате монтажники будут резать весь многопарный кабель, расключать все пары на коробке, что-то ответвлять,что-то вести дальше. А это дополнительные трудозатраты, плюс  коробки. Так что экономия сомнительная. Мы давно уже от такой экономии отказались.
Как вариант, можно довести защищенную многопарку до какого-то места, поставить коробку и от нее идти уже  одиночными кабелями. И то, это имеет смысл, если многопаркой идти далеко.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #13 : 05 Червень 2012, 11:58:02 »
Зачем его резать, убрать верхнюю изоляцию, жилы свернуть в петлю, с петли забрать нужную пару и идти дальше. А вообще это вопрос подрядчика, они просят согласовать я не согласовываю ссылаясь на А.6.2.2.1

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один из способов прокладки ШС
« Reply #14 : 05 Червень 2012, 13:08:12 »
Зачем его резать, убрать верхнюю изоляцию, жилы свернуть в петлю, с петли забрать нужную пару
Попробуйте как-нибудь такое своими руками сделать. С учетом того, что все это на лестнице и под потолком.  :)

А вообще это вопрос подрядчика, они просят согласовать я не согласовываю ссылаясь на А.6.2.2.1
Это Ваше право. Нынче мы уже почти хозяева с полной финансовой ответственностью :)

 