Автор Тема: Дитячий будинок, складна форма, що вибрати?  (Прочитано 2491 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є два корпуси дитячого будинку, з шатровими дахами (вальмовими), покрівля - шифер, коньки - бляха (жерсть оцинкована), стіни цегляні. Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту. Попередньо зупинився на варіанті, який викладений тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0  (щоб не повторюватись). Але, якщо ми реалізовуємо сітку, то треба монтувати навколо будівель штучний заземлювач і по краю даху блискавкоприймач, а це проблемно як по заземлювачу, так і по використанню краю шиферної покрівлі, крім того нахил даху 30-45 градусів, крім того будівлі різновисокі. Штирьові блискавкоприймачі теж не підходять бо складна форма об'єкту і середні частини не можна захистити (попередні розрахунки). Може хтось мав подібні завдання?
http://s47.radikal.ru/i116/1205/89/eb9c8fad8357.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1205/7a/cf6243369bb4.jpg
« Останнє редагування: 11 Травень 2012, 09:13:52 від andery »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту
Вона там по нормах вимагається ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
 Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вона там по нормах вимагається ?
МЧС складає акт за актом. А додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути, раз розглядаються такі будівлі.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
 Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.
Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ELKO-BIS там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запроектуй сітку з монтажем конструкції прямо на шифер без ніяких тримачів(простіше і дешевше). Катанку монтуй відступаючи від краю 100мм , а приєдную до струмовідводів вигинаючи смугу.
Заземлюючий пристрій запроектуй по НД , а виконуй по факту. (Робили школу-інтернат - перед центральним входом була велика товста бетонна площадка ніхто її не різав. Переговорили з інспектором , він дав добро. В результаті горизонтальний заземлювач довели до бетонної площадки, зробили розрив, бетон не різали, і повели далі по периметру.)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути
В п.15 ДСТУ написано "Громадські будівлі III—V ступенів вогнестійкості"
Aksikus, ваша будівля яку має ступінь вогнестійкості ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если детский дом для дошкольников то читай п 4.20 ДБНВ.2.2-4-97  БУДИНКИ ТА СПОРУДИ   ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
                         
Блискавкозахист, а також захисне заземлення медичної апаратури у фiзiотерапевтичних кабiнетах, процедурних та iнших  примiщеннях є обов'язковим та виконується згiдно з вiдомчими iнструкцiями (додаток 7, п.25).
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выберите комбинированный способ. Т.е. по верху крыши укладываете круглый провод, монтированный на специальный держатель и выполняете расчет по методу защитного угла. Выступающие части (дымовые трубы) защищаете стержневыми молниеотводами монтированными на изоляционные штанги. Я бы использовал продукцию Бетермана.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Остановился на сетке. Похожий вариант был тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)

Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ****** там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.

      1) Погляньте тримач дроту для шиферного даху арт. 5215439 на стор. 298 каталога TBS http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf
      2) Хоча можете забезпечити захист краю покрівлі, виставляючи на кутах даху відізки проводу D=8 мм 40-50 см завдовжки під кутом 45 град. до горизонту. Якщо Ви перевірите захищеність споруди за методом сфери (R=45 м якщо обрано РБЗ ІІІ), то побачите, що цього буде цілком достатньо.
      3) Взагалі-то можна свердлити шифер там, де під ним дерев'яні лати, і закріплювати до них недорогі пластикові тримачі арт. 520744 шурупами D=6 мм, лише підливаючи герметик під ніжки тримачів.

       Бажаю успіхів!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.