Може хто-небудь зустрічав: СОУ-НМПЕ 40.1.20.510:2006"Методика визначення економічної доцільності обсягів компенсації реактивної енергії, яка протікає між електромережами електропередавальної організації та споживача (основного та субспоживача)", а то вже з дурацкими зауваженнями по компесації дістали.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нарешті новий ДСТУ "Умовні позначення" (той, що вводиться замість ГОСТ 21.614-88) вніс ясність в обговорюване вище питання. Там в таблиці додане позначення КЛ 0,4 кВ (W2) і вище 1 кВ (W1).
« Останнє редагування: 09 Грудень 2009, 21:24:50 від O.S. »

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., я так понял Вы это уже видели, а с коллегами поделиться ::)?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, так я скачав на сайті мінрегіонбуду.

http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=861

Там хоч і написано "проект", але ж "остаточна редакція", тобто мінятись не буде вже, як я розумію.

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, уже дошло, позднее зажигание...
« Останнє редагування: 09 Грудень 2009, 21:54:58 від ZoloS9479 »

Affi

  • Гість
контрольные кабели на генплане
« Reply #35 : 01 Квітень 2010, 21:08:47 »
Всем добрый вечер. Уважаемые спецы, подскажите как на генплане обозначаются контрольные кабели (буквенное обозначение). Спасибо.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контрольные кабели на генплане
« Reply #36 : 01 Квітень 2010, 21:49:17 »
Насколько я знаю для контрольных кабелей нет обозначения на генплане. Можно обозначить буквой К, но тогда сделать пояснение в условных обозначения - что это кабель контрольный

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контрольные кабели на генплане
« Reply #37 : 01 Квітень 2010, 22:35:04 »
Цитата: Affi
как на генплане обозначаются контрольные кабели (буквенное обозначение)
Точно так же, как и силовые до 1 кВ (-W1-)

Affi

  • Гість
Re: контрольные кабели на генплане
« Reply #38 : 02 Квітень 2010, 07:27:36 »
Спасибо :)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контрольные кабели на генплане
« Reply #39 : 02 Квітень 2010, 08:47:36 »
Цитата: PrepsuPatha
Точно так же, как и силовые до 1 кВ (-W1-)
А точнее (-W2-) :)
В новом ДСТУ Б А.2.4-19-2008 наконец то ввели обозначения.

Андрійка

  • Гість
Re: контрольные кабели на генплане
« Reply #40 : 02 Квітень 2010, 08:53:41 »
для генпланистов обозначение другое (существующий кабель показывают вот так <<----->> (только линия всередине сплошная). Для электриков вновь проектируемые линии - соответственно
Цитата: CC19
В новом ДСТУ Б А.2.4-19-2008 наконец то ввели обозначения.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контрольные кабели на генплане
« Reply #41 : 02 Квітень 2010, 09:40:54 »
Цитата: CC19
ДСТУ Б А.2.4-19-2008 наконец то ввели обозначения
Знаком, но не согласен - привожу давно отмененный документ "из которого ноги растут" - СН 460-74, Приложение 2. На мой взгляд в нем более логично отражены индексы инженерных сетей. Ввиду отмены СН приходится в проектной документации на чертежах приводить таблицу "Условные обозначения".

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контрольные кабели на генплане
« Reply #42 : 02 Квітень 2010, 09:54:26 »
Хороший СН, дарма його відмінили. Так якщо по цьому СН, то контрольні кабелі повинні позначатись V0. Так же ж виходить.

Доречі, цей СН не
Quote (selected)
давно отмененный

а тільки з 1 січня 2010 року:
http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=2349

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Нарешті новий ДСТУ "Умовні позначення" (той, що вводиться замість ГОСТ 21.614-88) вніс ясність в обговорюване вище питання. Там в таблиці додане позначення КЛ 0,4 кВ (W2) і вище 1 кВ (W1).

Огорчают новые ДСТУ. Как, например, обозначать кабель 0,69 кВ (660 В)? Лучшим из документов где отражены индексы инженерных сетей остается давно отмененный СН 460-74. Раздел 2. Генплан и транспорт, и в частности его приложение 2:
W0 - общее обозначение
W1 - до 1 кВ
W2 - более 1 до 35 кВ
W3 - свыше 35 кВ
Давно собирался сканировать.
Приложение выложил в ответе №6
http://eom.com.ua/index.php/topic,4744.msg31871/topicseen.html#msg31871

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Лучшим из документов где отражены индексы инженерных сетей остается давно отмененный СН 460-74.

Согласен с вами. Ну можно попробовать и дальше обозначать по СН, только не ссылаться на него, а нарисовать табличку "Условные обозначения".

 