Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #15 : 10 Липень 2012, 17:31:56 »
А можно в таком случае использовать широкоразрекламированный проводник из изоляциеей из сшитого полиэтилена от ОБО Беттерманн,например в заштукатуренной борозде (имеется ввиду на участке прохода молниеспуска по балкону). И надо ли будет тогда табличка описанная тут:
      Можна. Щодо прокладення у штробі - маю з'ясувати у виробника. Напевне можу сказати, що по 1,5 м від кожного з кінців відрізку кабелю isCon закладати у штробу не можна. Там проходить струм зсунення, який є неодмінною умовою належної роботи ізоляції зі сшитого полетилену.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #16 : 10 Серпень 2012, 15:39:39 »
Щодо прокладення у штробі - маю з'ясувати у виробника.
Evgen Koc, что сказал производитель? У меня аналогичный вопрос, только о прокладке изолированого проводника в фасадныйх системах. На каком растоянии от проводника могут находится горючие материалы? И еще можно ли эти проводники использовать в качестве горизонтальных поясов? Т.е. можно ли изолированые проводники использовать в качестве "боковой" защиты? И еще, как определить температуру, до которой нагреется проводник при прохождении по нему тока молнии
« Останнє редагування: 10 Серпень 2012, 16:30:26 від Сугор »

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #17 : 15 Серпень 2012, 10:18:03 »
      1) Щодо прокладення isCon у штробі - чекаю на відповідь сьогодні.
      2) isCon сертифіковано (у Європі) на прокладення у вибухонебезпечних зонах 0 і 20, наприклад на АЗС (газ та рідке паливо). Також можна прокладати isCon під очеретяним дахом. Таким чином немає пересторог для прокладення isCon усередині фасадної системи.
      3) Згідно інструкції з встановленння, isCon належить прокладати у зонах, захищених від прямого удару блискавичного. Таким чином, вони не можуть становити захисту від бічних ударів.
      4) Відповідно до Табл. 6 "Матеріали, форма та мінімальний поперечний переріз провідників перехоплювачів, блискавкоприймальних стрижнів та доземних провідників" ДСТУ EN 62305-3:2012 "Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей" (чинний від 1.08.2012 згідно наказу №640 від 28.05.2012 Мінекономіки України) переріз мідного доземного провідника має становити щонайменше 50 мм кв. Цей переріз може бути зменшено до 28 мм кв. за умови, якщо провідник надійно закріплено для протидії електромагнетним зусиллям. isCon має жилу 35 мм кв., до того ж оточену ізоляцією зі сшитого поліетилену у 3 мм на сторону та оболонкою. Цього достатньо, аби вдовольнити вимоги вищезначеного стандарту.
      5)  Відповідно до Табл. D3 "Підвищення температури провідників різного перерізу у функції від W/R" ДСТУ EN 62305-1:2012 мідний провідник у 25 мм кв. нагріється додатково на 22 градуси при проходженні ним імпульсу струму (10/350 мкс) у 100 кА.

      Дякую за увагу до продукції від "ОБО Беттерманн"!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #18 : 15 Серпень 2012, 10:47:19 »
Evgen Koc, спасибо, но возникло еще несколько вопросов. К примеру есть здание, по фасаду идет утеплитель, какой не знаю (пока нет данных), но скорее всего, полистирол. Можно ли в данном случае использовать арматуру конструкций здания для молниезащиты? И как всетаки расчитывать зоны защиты? Этот вопрос задавался не однократно, но ясности так и не появилось :(. Я понимаю, что вопрос не к Вам, а к авторам ДСТУ, но тем не мение... При построении зон разными методами получаются соответственно разные результаты.   

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #19 : 17 Серпень 2012, 16:55:15 »
      1) Прийшла позитивна відповідь з Німеччини. Ізольований доземний провідник isCon можна прокладати у штробі під тиньком (рос. штукатурка). Для цього належить брати його версію у додатковій оболонці сірого кольру (арт. 5407997).
      2) Матеріял утеплювача не має жодного стосунку до відведення струму риштунком (рос. арматура железобетона) споруди. Належить брати до уваги, що перетворення риштунку на доземний провідник - справа електриків (аж ніяк не монолітчиків). Звичайно можна взяти сталевий прут і, відливаючи бетонні колони, прокладати його у тих колонах, зварюючи по довжині. Проте, не дозволяється приварювати цей "струмовідводний" прут до металевого риштунку колони, оскільки сталь А500 заборонено піддіавти термічній дії. Саме тому тут використовується гарячепоцинкований провідник 30х3,5 мм і гвинтові злучники. З введенням у дію IEC62305, як національної норми, набирають сили технічні рішення щодо цього, наведені у численних додатках.
      3) Знову таки, з введенням у дію IEC62305, як національної норми, маєте повне право ігнорувати наступну сентенцію з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "7.1.6 У разі проектування блискавкозахисту для звичайного об’єкта, можливо визначення зон захисту блискавковідводів за захисним кутом або методом фіктивної сфери (див. 7.7). ". Використовуйте метод сфери, що котиться (С,ЩК) для будь-яких об'єктів, які Вам до вподоби. Також облиште віднімати вершечок (h0) від стрижня блискавкоприймача.
      Звичайно, захисні зони, визначені методом кута і методом С,ЩК, будуть відрізнятися. Якщо висота стрижня не перевищує радіус С,ЩК (для обраного LPL, цебто РБЗ), можете без вагань застосовувати метод кута. Без всяких там складних формул, просто за графіком (є у бідь-якому каталозі TBS "ОБО Беттерманн") визначаєте захисний кут. Набагато зрозуміліше і швидше!
       І останнє: дійте сміливіше на обов'язкових експертизах Ваших проектів. Майте з собою копію наказу №640 Мінекономіки. У разі неправомірних зауважень з боку експертів вимагайте від них підписати двосторонній протокол: їхні зауваження і Ваша аргументація на підставі діючих в Україні норм (хай він буде Вами з їхніх слів тут-таки написаний).

      Разом переможемо, бо ми того варті!

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #20 : 17 Серпень 2012, 17:09:52 »
Ситуация по поводу молниезащиты – есть девятиэтажный учебный корпус с техническим этажем, размеры примерно 15 х 150, по краям этого здания расположены две котельные (крышные газовые топочные).
В 2011 г.  я монтировал молниезащиту котельных – ставили молниеприемные стержни, вели опуски по фасаду в землю и пр.
Сейчас по всей стране идут грозовые дожди… И вот на днях я узнаю, что в это самое здание (может и не в само здание – информации полной нет) попала молния, вышло со строя много электрооборудования… Уточнив, я понял, что оборудование котельных вроде в норме, там еще наша сигнализация, все ок…
Так что это получается – молния ударила в стержень и разошлась по зданию, не ушла по опускам в землю? Или она ударила непосредственно в само здание, не в стержень, возможный вариант? Или наш двухстержневой контур заземления не обеспечил полный отвод токов?
У кого какие мысли/соображения по данному поводу?
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #21 : 19 Серпень 2012, 17:12:08 »
Высокий потенциал мог попасть в здание и по другим коммуникациям.....провода и кабели силовые, связи, различные трубопроводы и т.п.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #22 : 22 Серпень 2012, 18:24:05 »
      Красненько дякую, шановний uksusXIII за кваліфікований коментар!

      Треба було на доземних провідниках ставити ферореєстратори струму блискавки PCS-Card (вони копійки коштують). Тоді напевно знали б, влучило у споруду, чи поблизу вдарило.
      До речі, якщо електроніка котловні і сигналізації, яку Ви монтували, не постраждала, то напевне прямого влучення не було. Яке б гарне уземлення Ви не спромоглися зробити, струм "рядової" блискавки у 30-40 кА (пораxyйте самі, помноживши струм на опір) таку перенапругу ньому спричинив, що у ввідному пристрої виникла б пожежа. Звичайно, якщо у тому об'єкті не було координованого протиімпульсного захисту (а Ви, будь ласка, уточніть, був чи ні).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #23 : 23 Серпень 2012, 05:45:48 »
Или наш двухстержневой контур заземления не обеспечил полный отвод токов?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
8.4.1 Основна задача заземлювального пристрою блискавкозахисту — відвести якомога більшу частину струму блискавки (50% і більше) у землю. Решта струму розтікається по підвідних до будівлі комунікаціях (оболонкам кабелів, трубам водопостачання тощо).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #24 : 07 Серпень 2013, 14:24:54 »
Не хотел создавать новую тему..  Вопрос в следующем, есть здание 4 этажа, банк, офисные помещения, встроенная газовая котельная, по ДСТУ додаток А я определил здание по 2 РБЗ, п. 10. (там очень много электроники). С одной стороны есть пожарная лестница - металлическая. На кровле устанавливаю стерженевой молинеприемник для защиты газовых труб (п.6.1.4 ДСТУ) и  сетку: можно ли в качестве опуска от сетки использовать пожарную лестницу? Я боюсь такое делать, так как в момент удара молнии там могут быть люди. Директор говорит ничего не произойдет - смелее. Отнести лестницу к п.6.4.10 ДСТУ как-то не получается..

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #25 : 07 Серпень 2013, 14:35:29 »
в момент удара молнии там могут быть люди
Якщо наводити такі аргументи , можна продовжити , а якщо на даху в цей час будуть люди . блискавкоприймальна сітка не допоможе .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #26 : 07 Серпень 2013, 14:40:33 »
а якщо на даху в цей час будуть люди . блискавкоприймальна сітка не допоможе
Наприклад блискавка попала в будівлю, в щитовій почалась пожежа, можливо ще десь на поверхах, люди евакуюються по пожежній схемі і в цей момент блискавкоприймальна сітка ловить блискавку і всі люди стоять на струмовідводі ( та ще й мокрому :( )
Згідно п.9.3.11 того ж ДСТУ Під час грози роботи на пристроях блискавкозахисту і поблизу них не проводяться..  а ходити по них значить дозволено?!

« Останнє редагування: 07 Серпень 2013, 14:43:26 від Sergik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #27 : 07 Серпень 2013, 15:35:28 »
Sergik, лестницу в любом случае необходимо присоединить к сетке и заземлителю

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #28 : 07 Серпень 2013, 15:41:20 »
Сугор, Я согласен что ее надо присоединить к заземлителю, но вот насчет "к сетке" :(, в РД было четко прописано что можно использовать в качестве опуска, а вот если мне Пожарники зададут вопрос согласно какого п. НД я использую лестницу в качестве молниеотвода...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуски от молниеприемной сетки
« Reply #29 : 07 Серпень 2013, 15:56:36 »
в РД было четко прописано что можно использовать в качестве опуска
Sergik, а что изменилось? молния стала по другому бить? В ДСТУ убрали фразу о использовании лесниц в качестве токоотводов, но требование присоединять к сетке и заземлителю осталось. Какаято часть лестниуы быдет выше сетки.
если мне Пожарники зададут вопрос
еще ни разу не задавали :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю