Уважаемые коллеги!
Просветите, в жилом доме (36 м) с встроенными помещениями (в цоколе офисы на последнем мастерские хюдожников), АПС адресная "омега", есть ДУ нет ПТ (кроме мусоропровода) могу ли я:
1)Использовать один ППКП для жилья и встроенных помещений;
2)Ставить по 2 извещателя только в прихожие квартир, поэтажные коридоры и встр. помещения, выходящие в этажные коридоры (инициация ДУ), мусорокамеры (инициация ПТ)
3)Ставить по 1 извещателю в помещения, для которых инициация ДУ и ПТ не требуется (встроеные помещения не выходящие в этажные коридоры, электрощитовая, помещение дежурного, верх лифтовых шахт)
4) В прихожих квартир использовать тепловые (52*С) или, все же, дымовые извещатели. Дымовые сработают раньше, но есть мнение, что включение ДУ от датчиков в квартирах, когда дыма в этажном коридоре еще нет, приведет к раздуванию пожара в квартире и поэтому стоит ставить тепловые. Ну а автономные дымовые в комнатах само собой ставить.
Заранее спасибо!