Автор Тема: Система ОПС_Жду вашей критики  (Прочитано 1947 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект - продовольственный магазин. Передача сигнала о пожаре и проникновении злоумышленников - по каналу GSM. По подбору оборудования консультировалась с Болид, но до сих пор не уверена, что приняла правильное решение? Меня интересует можно ли к одному ППК подключать шлейфы и пожарной, и охранной сигнализации или к каждой системе свой ППК? В общем, смотрите, буду благодарна вашей критике!
« Останнє редагування: 08 Грудень 2014, 08:54:33 від lenozzy »

Offline Kirillm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме питания и RSки ни чего нет из подключений или это структурка. Где показано как извещатели, сигнализ и оповещатели подключаются. РИП хоть потянет все это с оповещателями N кол.

Таблица непонятная, 11шл и ещё опять 1,2,3 кто куда они, нарисуйте все шлейфы.
VU+DUO2

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ОПС_Жду вашей критики
« Reply #2 : 08 Грудень 2014, 09:31:25 »
И не забывайте, критику делать надо по нормам РФ!
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ОПС_Жду вашей критики
« Reply #3 : 08 Грудень 2014, 09:51:15 »
Совершенно верно!

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ОПС_Жду вашей критики
« Reply #4 : 08 Грудень 2014, 16:02:51 »
Как с этим пунктом СП 5:
14.3 Для формирования команды управления (в частности систем оповещения) по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;
двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;
двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ОПС_Жду вашей критики
« Reply #5 : 08 Грудень 2014, 16:29:53 »
Я ставлю в помещении не менее двух извещателей. т.к. ППК принимает сигнал тревоги только при срабатывании двух извещателей.

 