andery, пристройка помещения электрощитовой мне кажется наиболее оптимальным вариантом.
Превращать тамбур в электрощитовую не очень хочется, придется делать противопожарные двери, ест. вентиляцию, забирать площадь из путей эвакуации (тамбура), даже из соображения удобства (коляску оставить или чего-то чтобы не мешало на проходе) неудобно.
Для ограничения доступа к ВРУ щитовые также должны быть оборудованы системами охранной сигнализации, что невозможно осуществить не закрыв ВРУ в отдельном помещении (ставить герконы на дверцу щита как-то не очень).
Помещение электрощитовой (щитовой) отсутствует, нужно ли выполнять эти требования и где они указаны.
 

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы попросился в подвал, если он есть и уровень грунтовых вод позволяет (пол щитовой можно и приподнять)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы попросился в подвал, если он есть
Подвала нет.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, на этаже только 2 квартиры? Каковы размеры щита? Если его поставить в коридоре (ориентир размер 715)?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, на этаже только 2 квартиры? Каковы размеры щита? Если его поставить в коридоре (ориентир размер 715)?
На 1 этаже 2 квартиры, на 2-4 этаже по 3 квартиры и этажный щит без слаботочного отделения как раз и стоит там где размер 715, только там этот размер больше так как дверь в квартиру меньше. 
Размер щита - думаю брать этажный стандартный, где разместить учет и распределения, возможно там же разместить счетчики для 2 квартир 1 этажа.
Всего квартир в подъезде - 2+3+3+3=11.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже не знаю что Вам ответить. Как отогда обслуживать этот щит  в тамбуре, когда все люди будут выходить наприммер.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
когда все люди будут выходить наприммер.
... колоннами. :D

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 п.6.1 г)...Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
 п.4.40. У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.

 В пожарных нормах оговорено , что по линии эвакуационных выходов в лесничных клетках, запрещаеться встанавливать оборудование и прокладывать сети. Пожарники не разрешат.
 Наверное только в подвал под прихожую с №2 на плане, если уровень грунтовых вод позволяет.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2013, 13:45:42 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
г)...Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
Ну назовет это помещение архитектор - тамбуром.
В пожарных нормах оговорено , что по линии эвакуационных выходов в лесничных клетках, запрещаеться встанавливать оборудование и прокладывать сети.
Ну тогда получается и этажные щиты в лестничных клетках в жилых зданиях нельзя размещать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну назовет это помещение архитектор - тамбуром.
andery, а как быть со степенью защиты 31? Помещение 7 так и напрашивается под щитовую или нишу

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно попробовать пристроить электрощитовую с торца, где глухая стена. Пол 1-го этажа очевидно на отметке 0,000, до отметки отмостки дома минимум -0,900. Если отметку пола в щитовой поднять на 300мм по нормам и минус плита перекрытия подвала 400 мм, остаеться 200мм по высоте и можно выполнить проем в фундаменте под монтаж кабелей с щитовой в подвал.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пример.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пример.
Пример хороший. Но на листе 71 поменяй местами на автомате отдельной квартиры проводники N и L3. И установи  после счетчиков автоматические выключатели согласно п.11.10 ДБН В.2.5-23-2010 (при длинне отходящей от счетчика линии больше 10м).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, не вводите в заблуждение. Читать нужно все пункты, а не только те, которые выгодны вам или экспертизе.
Quote (selected)
11.9 Перед средством учета, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более чем 10 м по длине проводки для безопасной замены средства учета должен быгь установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз. Данное требование не распространяется на расчетные средства учета, расположенные непосредственно в квартирах. В этих случаях коммутационные аппараты для снятия напряжения со средств учёта должны располагаться за пределами квартир.
В жилых зданиях разрешается установка общего коммутационного аппарата для всех средств учета, установленных в шкафу, рассчитанного на нагрузку присоединенных квартир.
11.10 После средства учета, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к средству учета, но не дальше чем 10 м по длине электропроводки. Если после средства учета отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Либо до, либо после. А и там и там, без определенных условий, нет необходимости.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2013, 10:38:30 від Бригадир »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
11.9 Перед средством учета, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более чем 10 м по длине проводки для безопасной замены средства учета должен быгь установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз.

Коммутационный аппарат не являеться аппаратом защиты и устанавливаеться для безопасной эксплуатации счетчика, например для снятия напряжения при замене счечика без снятия напряжения со стояка. В типовых поэтажных щитах серии ЩЭ3 для этой цели устанавливались пакетные переключатели.

11.10 После средства учета, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к средству учета, но не дальше чем 10 м по длине электропроводки.

 При КЗ на линии от поэтажного щита до квартирного, без аппарата защиты этого участка выйдет из строя счетчик АСКУЭ, собственник которого Энергосбыт согласовывает проект в части учета. Поэтому установка аппарата защиты на отходящей линии согласно п.10.11 обязательна, а вот перед счетчиком можете ставить любой коммутирующий аппарат.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2013, 12:46:29 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.