andery, пристройка помещения электрощитовой мне кажется наиболее оптимальным вариантом.
Превращать тамбур в электрощитовую не очень хочется, придется делать противопожарные двери, ест. вентиляцию, забирать площадь из путей эвакуации (тамбура), даже из соображения удобства (коляску оставить или чего-то чтобы не мешало на проходе) неудобно.
Для ограничения доступа к ВРУ щитовые также должны быть оборудованы системами охранной сигнализации, что невозможно осуществить не закрыв ВРУ в отдельном помещении (ставить герконы на дверцу щита как-то не очень).
Хотя надо отметить, что такой вариант (вводной щит в тамбуре) в старых домах встречается очень часто, стоят щиты дверцы которых зачастую закрыты лишь проволокой...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно, в принципе и достроить электрощитовую рядом.
По моему это будет лучший вариант. На сколько я понял на отм. 0.000 находится "второй" этаж...

Offline Олегtrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
Недавно выполнял проект (раздел ЭО) жилого дома 3-х этажки с неотапливаемым подвалом. Электрощитовую и узел ввода разместили в подвале (уровень грунтовых вод позволил), хотя изначально планировали как у Вас. 
В Вашем случае, если так не получается сделать я бы настоял забрать кладовую (2.25 м2) на 1 этаже под электрощитовую и не лезть в тамбур.
Этажные щит и стояк хорошо получаются на стенке кладовой (2.25).

Обратите внимание только в неотапливаемом подвале на обогрев трубопроводов
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик категорически против достройки, и того помещения (насосной) скорее всего не будет.
Подвала тут нету.
За кладовую идет борьба с заказчиком.  :D
А что если вводной щит сделать встроенным в стенку тамбура? Нагрузка небольшая.
Там ведь только счетчик будет и 4 автомата. (вводной автомат, автомат на стояк к этажным щитам, автомат к свету, автомат к насосу).
hi_tech, насчет вентиляции и противопожарных дверей как то не думал, но ведь это ж не электрощитовая будет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвала тут нету.
А как же тогда решается вопрос с канализацией и вводом других комуникаций (вода, отопление)?

Offline Олегtrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвала тут нету.
А как же тогда решается вопрос с канализацией и вводом других комуникаций (вода, отопление)?
у каждого в квартире свой котел.
Для отопления и газа подвал не нужен. А как же с водой и канализацией? Какие решения в разделе ВК?
Счетчик для общедомовых нагрузок отсутствует?
Предусматриваете ли освещение чердака? Кровля скатная?
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвала тут нету.
...
Нагрузка небольшая.
Там ведь только счетчик будет и 4 автомата. (вводной автомат, автомат на стояк к этажным щитам, автомат к свету, автомат к насосу)
тогда можно обойтись вообще без ВРУ, а его функции поручить этажному щиту первого этажа 

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда можно обойтись вообще без ВРУ, а его функции поручить этажному щиту первого этажа 
Идея интересная, я думал о ней. Только нигде не встречал такого решения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Идея интересная, я думал о ней. Только нигде не встречал такого решения.
как в таком случае будет осуществляться ввод кабелей в здание? Все равно прийдется делать приямок и ставить щит.
sportal, от переименования сущность щита не изменится, все равно это будет ВУ (вводное устройство)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только нигде не встречал такого решения.
Ты конструктор или где?
Все равно прийдется делать приямок и ставить щит.
Замонолитить в пол трубы (полиэтилен d100) для вводных кабелей из наружной траншеи до шкафа-щита.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замонолитить в пол трубы (полиэтилен d100) для вводных кабелей из наружной траншеи до шкафа-щита.
Бригадир, а радиус поворота трубы? Ну, спорить не буду, только я таких решений не встречал. И все равно, толщина стены и фундамента не позволит спрятать щит в нишу

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а радиус поворота трубы?
Надеюсь с сечением кабеля уже определились?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда можно обойтись вообще без ВРУ, а его функции поручить этажному щиту первого этажа 

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,  это ведь получается "путь эвакуации", разве нет? (тамбур, в котором ты хочешь установить щит) в таком случае, проконсультируйся с архитекторами, можно ли там установить щит, не "уменьшая проходов, заданных нормами противопожарной безопасности" и при соблюдении
Цитировать
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
а)   степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;
б)   расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
г)   расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.
ничто не помешает тебе.... 
 :)
но всетки, стены толстые (есть же вентканалы в противоположной стене), я бы встроила в нишу.... да и стояк, как верно писали выше нужен....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Друзья, попал в такую же ситуацию опять.
Тот проект не доведен до конца - проект закрыли.
Заказчик не хочет выделять место под электрощитовую. И предлагает такое решение как в прикрепленном файле.
Вводной счетчик и распределение сделать в щите в нише как указано в файле.
Я так и не нашел четкого запрета так делать.

 