Можно ли вводной щит разместить без помещения электрощитовой?
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:а) степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;б) расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);в) аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;г) расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.
Но в любом случае, данное решение необходимо согласовывать
С кем? С заказчиком?
В первую очередь с РЭСом.
размещению в тамбуре запрета не нашел.
Необхідно врахувати що в тамбурах опалення не передбачається , щит має стояти в приміщенні з плюсовою температурою . ДБН В.2.5-23:2010 п.6.1 та 6.5 .
Необхідно врахувати що в тамбурах опалення не передбачається , щит має стояти в приміщенні з плюсовою температурою
Я думал про это. Но ведь в электрощитовые ставят электрорадиатор, почему бы и в тамбур не поставить? Или в тамбуры не ставят?
у Вас в доме отопление поквартирное (у каждого на кухне котел свой и подвал не отапливаемый)
andery, а что находится в помещении возле красной стрелки?
И что находится в помещениях на отметке -1,200?