Автор Тема: Вводной щит без помещения электрощитовой  (Прочитано 10650 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть 3 этажный 12 квартирный дом. 4 квартиры на этаж.
Можно ли вводной щит разместить без помещения электрощитовой?
Можно ли щит разместить где указана красная стрелка?
Есть четкий запрет на размещения в лестничных клетках, а вот по размещению в тамбуре запрета не нашел.
Можно ли?
 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Размещать не в электрощитовой - можно, степень защиты щита должна быть не мение IP31. Но в любом случае, данное решение необходимо согласовывать

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А этажные, а поквартирный учёт? Может пусть архитекторы стояк "построят" и место "выгородят"?
А за одно пусть позаботятся о всей инжинирии.
« Останнє редагування: 28 Травень 2012, 11:06:38 від Бригадир »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли вводной щит разместить без помещения электрощитовой?
Quote (selected)
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
а)   степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;
б)   расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
г)   расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.

только вот, думаю, уже от этого ВРУ тебе стояк на 3 дальние квартиры придется пускать через низ/подвал, т.к. вряд ли ты его по стене этого лестничного марша протянешь, чисто физически (это видимо ответ больше к этому вопросу  ;) )

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Этажные щит и стояк хорошо получаются на стенке кладовой (2.25).
Располагал ли кто открыто щит в жилых зданиях? Нормально ли решение?
Мне оно не очень нравиться, но норм запрещающих расположения щита в тамбуре не нашел.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но в любом случае, данное решение необходимо согласовывать
С кем? С заказчиком? Заказчик только рад будет данному решению.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С кем? С заказчиком?
В первую очередь с РЭСом. Может быть имеет смысл сдвинуть входные двери немного в лево и для ВРУ сделать выгородку

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В первую очередь с РЭСом.
Хм, почему я должен согласовывать нормативно верные решения с РЭСом?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
размещению в тамбуре запрета не нашел.
Необхідно врахувати що в тамбурах опалення не передбачається , щит має стояти в приміщенні з плюсовою температурою . ДБН В.2.5-23:2010 п.6.1 та 6.5 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необхідно врахувати що в тамбурах опалення не передбачається , щит має стояти в приміщенні з плюсовою температурою . ДБН В.2.5-23:2010 п.6.1 та 6.5 .
Я думал про это. Но ведь в электрощитовые ставят электрорадиатор, почему бы и в тамбур не поставить? Или в тамбуры не ставят?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Учитывая, что тамбур неотапливаемый, да и врядли в действительности кто-то будет там ставить электрорадиатор, а тем более включать, может быть, есть смысл щит перенести за стену тамбура, ближе к лестнице? И там же сделать нишу.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, за тамбуром уже лестничная клетка, а в лестничной клетке запрещается размещать ВРП, ВРУ и ГРЩ.
(п.6.1. ДБН 23) 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необхідно врахувати що в тамбурах опалення не передбачається , щит має стояти в приміщенні з плюсовою температурою
Если в тамбуре нет отопления - это еще не значит, что там будет минусовая температура. Но все таки стоит перестраховаться. В щите можно поставить внутренний обогрев.
andery, а что находится в помещении возле красной стрелки? И что находится в помещениях на отметке -1,200?

Offline Олегtrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думал про это. Но ведь в электрощитовые ставят электрорадиатор, почему бы и в тамбур не поставить? Или в тамбуры не ставят?
Можно уточнить: у Вас в доме отопление поквартирное (у каждого на кухне котел свой и подвал не отапливаемый) и нет возможности батарею поставить в электрощитовую? Вариант с электрорадиатором без отдельной входной двери в электрощитовую мне не очень нравится.
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
у Вас в доме отопление поквартирное (у каждого на кухне котел свой и подвал не отапливаемый)
Да, у каждого в квартире свой котел.
andery, а что находится в помещении возле красной стрелки?
Это будет насосная, но заказчик против этого помещения. Можно, в принципе и достроить электрощитовую рядом.
И что находится в помещениях на отметке -1,200?
Там дом сложной формы идет в разных уровнях.
Тамбур и 1 одна квартира на отметке 0.000, а остальные 3 квартиры и коридор на отметке -1.200

 