Извещатель и датчик - разные разницы. "Термокабель" - датчик, в куче с "блоком управления" - извещатель.

Это не технологический датчик, а самопал. Типа, берем воздушный шарик, привязываем гирьку. Когда шарик от нагрева лопается или нитка перегорает, гирька падает на весы, весы подталкивают бильярдный шар, который катится и замыкает концевой выключатель. Шлейф замыкается. Чем не датчик?

Дело в том, что термокабель не имеет активных элементов и сосредоточенных индуктивности и емкости, поэтому БИЗ и не нужен.

С чего Вы взяли? Облом повторятся: http://eom.com.ua/index.php?topic=4604.54, с 54-го поста.

Господа гуру, чему вы людей учите? Сами, небось, в проектах такое "пан сам склепав" не употребляете?
Я умываю руки. Проектанты, будьте бдительны!  :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
b] rga[/b] с этого "места"?
Ага. Только в документации на термокабель как-то не видела значений ни емкости, ни индуктивности. Чего с чем сравнивать?  :)

Кроме того, для одного из видов термокабеля КЗ - способ срабатывания, что не есть гуд во взрывоопасной зоне

Термокабель состоит из двух стальных проводников, термокабелькаждый из которых имеет изолирующее покрытие из теплочувствительного полимера. Проводники скручены вместе по всей длине для создания между ними механического напряжения. Провода спирально обмотаны защитной лентой и помещены в оболочку, предназначенную для защиты от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды. При достижении критической температуры терморезисторный материал размягчается, провода начинают контактировать друг с другом, тем самым, инициируя сигнал пожарной тревоги. Через кабель постоянно проходит контрольный ток.
1. "термокабель", как и всякий "обычный" кабель обладает погонными емкостью и индуктивностью (нанофарады и микрогенри).
2. Цитирую, как пример, из РЭ "Омега":
"2.3.1.18 Максимальные параметры искробезопасных электрических цепей на выходе
блоков БИЗ, не превышают значений:
- напряжение холостого хода, В - 15
- ток короткого замыкания, мА - 100
Допустимые внешняя индуктивность и электрическая емкость искробезопасных
электрических цепей не превышают значений :
- индуктивность, мГн, не более - 2.0
- электрическая емкость, мкФ - 0,5"
3. "Термокабель" делает т. н. КЗ в цепи ШЛЕЙФА прибора, ток шлейфа миллиамперы. Не путать КЗ 380/220 (не дай Бог 10 кВ  :) ) кабелей "в руку" диаметром.
Пора Вам букварики листать, ТОЭ например, а то эти эвропеическе нормы на Вас нехорошо влияют  ;)

Цитата: sbal от 24 Мая 2012, 17:59:47 pm
Извещатель и датчик - разные разницы. "Термокабель" - датчик, в куче с "блоком управления" - извещатель.
Это не технологический датчик, а самопал.
Я не понял, датчик в составе извещателя - технологический датчик, а отдельно - самопал?
Для простоты понимания: вспомним замечательный ИП-105, геркон на клеммах в пластмассовом "стаканчике" - техн.датчик, вне - самопал.
rga, уже лето наступило, весна закончилась  :)

Сами, небось, в проектах такое "пан сам склепав" не употребляете?
Почему? Используем. Покрасочная, две петли, просто.
« Останнє редагування: 25 Травень 2012, 11:39:41 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пора Вам букварики листать, ТОЭ например, а то эти эвропеическе нормы на Вас нехорошо влияют
Пора и Вам букварики штудировать (не все ж других посылать).
ДБН В.2.5-56
4.12   При проектуванні СПЗ необхідно передбачати обладнання протипожежного призначення, яке має сертифікат відповідності Національної системи сертифікації.

Поговорим, когда Вы в свой проект поставите такой самопал, да еще и в ПТ. И пройдете сертификацию, чтоб под штрафы попасть.  :)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор от 24 Мая 2012, 20:53:54 pm
Дело в том, что термокабель не имеет активных элементов и сосредоточенных индуктивности и емкости, поэтому БИЗ и не нужен.
С чего Вы взяли?
rga, обратите внимание на слово "сосредоточенных".
В повседневных условиях эксплуатации термокабель не является источником искрообразования (также как и электрокабель, например, электроосвещения, в котором протекающие токи значительно больше и к которому не выставляется требование "искробезопасности").
При возникновении пожара требование взрывозащищенности теряет смысл.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, я чувствую себя, мягко говоря, неловко...., мы вдвоем супротив милой rga... :-[
 :D

Поговорим, когда Вы в свой проект поставите такой самопал, да еще и в ПТ. И пройдете сертификацию, чтоб под штрафы попасть. 
Да уж, и без взрывозаморочек капканов мама не горюй.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В повседневных условиях эксплуатации термокабель не является источником искрообразования (также как и электрокабель, например, электроосвещения, в котором протекающие токи значительно больше и к которому не выставляется требование "искробезопасности").
Это Ваше личное мнение, не подтвержденное технической документацией производителя.
Закладывая такое решение в проект, ссылаться на Вас лично? В таком случае народ захочет, чтобы Вы представились.
Так что:
или  паспорт, где указано, что емкости и индуктивности нет (или меньше, чем в ГОСТ по искробезопасным цепям),
или свидетельство взрывозащиты.

Все остальные рассуждения - так, для общего развития и не более.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это Ваше личное мнение, не подтвержденное технической документацией производителя.
Так, для сведения....

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так, для сведения...
Знакомый текст.
Это не есть техническая документация.
Здесь ни слова об индуктивности и емкости.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здесь ни слова об индуктивности и емкости.
Зато есть слова о взрывоопасных зонах.
А если есть сомнения - надо копать глубже (связываться с производителем, дилером).
Хотя из простого осмысливания процессов, протекающих в термокабеле, и условий размещения его и прибора - требования искробезопасности не имеют смысла.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зато есть слова о взрывоопасных зонах.
Еще раз, это - не паспорт и не свидетельство. Это рекламный буклет продавца (к слову, у меня более красочный и объемный вариант от российского продавца).
Используется во взрывоопасных зонах - возможно, но где свидетельство? или в крайнем случае данные о емкости и индуктивности?

А если есть сомнения - надо копать глубже (связываться с производителем, дилером).
Ну, это если кому-то хочется применить часть пожарного извещателя в качестве полновесного и официального извещателя.
« Останнє редагування: 25 Травень 2012, 16:06:00 від rga »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще раз, это - не паспорт и не свидетельство. Это рекламный буклет продавца (к слову, у меня более красочный и объемный вариант от российского продавца).
Да я и не оспариваю, просто веду речь о принципе.
Написал же - надо копать глубже.
Я из красочного варианта (может и не самого последнего) выдрал отдельные страницы и подчеркнул нужные строки.
Ну, это если кому-то хочется применить часть пожарного извещателя в качестве полновесного и официального извещателя.
А вот этого делать ни в коем случае нельзя!!!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот этого делать ни в коем случае нельзя!!!
Чего-то недопонимаю.  :(
Вы же именно это и предлагаете? Известные мне линейные тепловые пожарные извещатели сертифицированы с блоком управления. Вы же предлагаете выросить блок управления.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как же быть с этим:
ДБН-56:
7.1.10 Автоматический пуск АСПТ должен происходить при срабатывании двух по-жарных извещателей или двух технологических датчиков (включенных по схеме логиче-ского «И»), одного из двух сигнализаторов давления или одного из двух электроконтакт-ных манометров (включенных по схеме логического «ИЛИ»).
?
 :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как же быть с этим:
ДБН-56:
7.1.10 Автоматический пуск АСПТ должен происходить при срабатывании двух пожарных извещателей или двух технологических датчиков (включенных по схеме логиче-ского «И»), одного из двух сигнализаторов давления или одного из двух электроконтакт-ных манометров (включенных по схеме логического «ИЛИ»).
1. Вы не то выделили  :). Технологических датчиков, а не чего в голову пришло (наши люди ведь очень изобретательны)  :).
У нас, например, были камеры сушки типа автоматический контейнер. В него никакие наши извещатели не смонтируешь. Да, использовали технологические датчики (сертифицированные  в составе установки, к слову) и предназначенные именно для обнаружения температуры пожара.
2. И это ведь только для АПТ прописано. 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эх, не везет мне что-то сегодня...  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: