Подскажите, пожалуйста, какие тепловые датчики есть в взрывобезопасном исполнении и при этом устойчивые к агресивным средам. Или подскажите другой метод защиты указанного в названии темы помещения

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SpaceMAN, начните с линейных тепловых...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
начните с линейных тепловых...

Вроде ж обсуждали? http://eom.com.ua/index.php?topic=4604.msg43382#msg43382
Нет линейных тепловых во взрывозащищенном исполнении.

Offline SpaceMAN

  • **
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 45
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вроде, когда-то слышал про датчик, который сам ставится за пределами помещения, а от него в помещение заводится металлический штырь-тепловод, никто не знает такие

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такого плана есть датчик пламени "Пульсар". Блок управления - снаружи, оптоволокно - внутри. Оптоволокно - взрывобезопасно. Но это - пламени.

Есть еще одесский ИП-103 http://www.specauto.com.ua/produkcziya/44-izveshhatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1 , http://www.ua.all.biz/g90197/
Но как там у него с агрессивными средами, сертификатами и свидетельствами - надо производителя трусить.


поправил ссылку - убрал лишнюю точку
ZoloS9479
« Останнє редагування: 24 Травень 2012, 21:51:01 від ZoloS9479 »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет линейных тепловых во взрывозащищенном исполнении.
Ой ли?  :)
Берем кусок "термокабеля" соответствующего исполнения (технологический датчик), цепляем на БИЗ, а далее  НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) листаем.
Дешево и сердито.
Все просто, нет?
« Останнє редагування: 24 Травень 2012, 15:08:11 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline berty

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
К линейному тепловому извещателю не совсем корректно применять понятие "взрывобезопасное исполнение" - это просто кусок кабеля.
Если необходимо обеспечить взрывозащищенность - между ППКП (блоком управления) и кабелем (линейным извещателем)  устанавливается защитный барьер.
Главное выбрать "правильный" барьер для применяемого типа линейного извещателя.
Они бывают двух типов "цифровой" - 2 жили скрученные с натягом, оболочка при нагреве плавится, жилы замыкаются - выдается сигнал о пожаре. "Аналоговый " 4-х жильный - две пары жил скручиваются между собой для контроля на КЗ и обрыв. Сигнал тревоги выдает блок управления, который контролирует  ток утечки изоляции жил.

Технически это решаемо.
Возникает другой вопрос - как показать что это техническое решение соответствует действующим нормативам. Я имею ввиду - какой сертификат приложить к проекту с таким тех. решением.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все просто, нет?
Ну обсуждали же! Вы ж такой "законник". Что значит "просто берем"? А свидетельство взрывозащиты?
К линейному тепловому извещателю не совсем корректно применять понятие "взрывобезопасное исполнение" - это просто кусок кабеля.
Это не просто кусок кабеля. Это кусок кабеля с блоком управления, и под напряжением.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну обсуждали же!
значит не дотерли.

rga, зачем нам блок управления? Нам блок управления не нужен.
Мне фиолетово в каком месте кабло замкнет, в помещении "пожар"? "Пожар", и какие вопросы?.
Можно два куска  :) КАБЕЛЯ по НПАОП, или технологических датчиков по ДБН (для ПТ например).

Вот и вся законность.
Вы ж такой "законник".
Я оценил  :D
« Останнє редагування: 24 Травень 2012, 17:36:41 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
зачем нам блок управления? Нам блок управления не нужен.
Потому что он входит в состав извещателя и имеет сертификат.
Сертифицируйте "просто кабель" как пожарный извещатель и ставьте себе на здоровье!

К слову, если бы все было так просто, то кто-то давно бы уже это сделал. Но увы, "просто кабель" под ЕН54 вряд ли натянешь.
« Останнє редагування: 24 Травень 2012, 17:53:13 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН-56:
7.1.10 Автоматический пуск АСПТ должен происходить при срабатывании двух по-жарных извещателей или двух технологических датчиков (включенных по схеме логиче-ского «И»), одного из двух сигнализаторов давления или одного из двух электроконтакт-ных манометров (включенных по схеме логического «ИЛИ»).

Я афтаров ДБН за хвост не тянул.
Извещатель и датчик - разные разницы. "Термокабель" - датчик, в куче с "блоком управления" - извещатель.
Значит тушить от двух датчиков можно, а "музыку" включить низзя?
 
И под занавес::
Подскажите, пожалуйста, какие тепловые датчики
Спрашивали о чем?
Это к вопросу о "законнике"  ;)
« Останнє редагування: 24 Травень 2012, 18:06:22 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вставою и свои 5 копеек.
Берем кусок "термокабеля" соответствующего исполнения (технологический датчик), цепляем на БИЗ
Полностью согласен и даже считаю, что БИЗ ставить не надо - выводим термокабель через соответствующее уплотнение за пределы помещения и далее на прибор.
Для большей уверенности, чтобы взрывоопасная среда не распространилась внутри термокабеля в смежное помещение, ставим клеммную коробку соответствующего исполнения и переходим на обычный кабель - может это и не потребуется, надо уточнить газопроницаемость оболочки термокабеля.
Дело в том, что термокабель не имеет активных элементов и сосредоточенных индуктивности и емкости, поэтому БИЗ и не нужен.
Остается вопрос стойкости к агрессивным средам. Тут надо бы получить консультацию у производителя (в т.ч. возможность покраски термокабеля стойкой к соответствущей среде краской - кислотостойкой и т.д., однако этот вариант спорный).

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, напомнил об одном нюансе, а именно:
через соответствующее уплотнение за пределы помещения
С одной стороны требуется герметичность, с другой стороны огнестойкость.
Ни одно "огнестойкое средство" не проходит испытаний одновременно и на герметичность при нормальной температуре.
По линии МЧС - главное не допустить распространения пожара. Однако во взрывоопасных помещениях изначально происходит взрыв, пожар уже следствие. Отсюда и соотвествующей толщины стены/перегородки, и т. н. легкосбрасываемые перекрытия и прочая.
Но все забывают о "дырках" под кабели... .
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ни одно "огнестойкое средство" не проходит испытаний одновременно и на герметичность при нормальной температуре.

А Roxtec?
Одночасно і "пожежний" сертифікат (межа вогнестійкості 120)
http://www.roxtec.ru/rox_certificate/00000014.pdf
і такий є
http://www.roxtec.ru/rox_certificate/00000013.jpg

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., из НПАОП:
4.8.20. Разделительные уплотнения, установленные на трубах электропроводки, должны испытываться избыточным давлением воздуха 250 кПа (около 2,5 ат) на протяжении 3 мин. В пе-риод испытания допускается падение давления не более чем до 200 кПа.

Состав УС-65, к примеру, не является "огнестойким".

 
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 