Автор Тема: огнезащитная обработка металла  (Прочитано 1774 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline svetl9i40k

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 57
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите, требуется ли огнезащитная обработка металлоконструкций на объекте:
каркасный цех, сверху некрыт металлическими фермами, колонны металлические, размер 18х158,
автоматизированная линия по скрутке кабеля, работает 4-5 человек. И какими нормами надо руководствоваться?
Спасибо!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: огнезащитная обработка металла
« Reply #1 : 24 Травень 2012, 11:35:11 »
svetl9i40k, берем проект "архитекторов-конструкторов", раздел АР, или пояснительную, ищем принятую степень огнестойкости цеха. Далее, смотрим:
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1 - 7 – 2002
Таблица 4 Минимальные значения предела огнестойкости строительных конструкций (в минутах)
и максимальные значения предела распространения огня по ним (см)

Исходя из данных в табл.4 принимается решение - "обрабатывать" или нет, если да - проект "обработки".
Кроме того, необходимо учитывать категорию всего цеха по взрывопожароопасности.

Примерно так.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: