Автор Тема: Какую КТП поставить 2х400кВа или 1х1000кВа?  (Прочитано 2159 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какую КТП поставить 2х400кВа или 1х1000кВа? Питание от ВЛ-6кВ.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, как по мне, то мало исходных данных, какова мощность, категория? А с чего такой вопрос возник? - цена ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для чего? ИМХО мне сложно придумать случай кроме необходимости 2 категории, чтобы 2х400 было лучше чем 1х1000.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категория 3, питание от 1й ВЛ-6кВ. Нужно просто обосновать какой вариант лучше. Цена конечно тоже важна. Мощность 700кВт

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категория 3
Мощность 700кВт
Як що в ТУ відсутні конкретні вимоги , тоді краще 1х1000 , буде більше можливості на перспективу розвитку (300 кВА) . При 2х400 залишиться на перспективу лише 100 кВА .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
буде більше можливості на перспективу розвитку (300 кВА)
ну, це ще невідомо. По ТУ 700кВт, а не кВА. Залежно від того які споживачі (кос фі), можливо, резерву вже майже нема. Щоправда, Dmitrik не вказав, які саме споживачі, і чи буде виконувати компенсацію.

У всякому разі, при 2х400кВА резерву вже нема, якщо не враховувати перевантаження, і т.д. ИМХО.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
ІМХО, якщо трансформатор не проходить по перевантаженю на випадок виходу з ладу другого, то два немає сенсу ставити.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Адепт

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
а разве компенсация в данном случае играет какую-то роль?
Оно спокойно может выйти из строя, а оставлять трансформатор на перегрузе не хотелось бы.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А смысл ставить 2х400?
Это же всего оборудования в 2 раза больше? Соответственно и дороже и менее надежно. Непонятно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: