Вопрос собственно по ДБН В.2.2-16-2005 КУЛЬ-ЗРЕЛ И ДОСУГ УЧЕР.
п.п. 14.40 "Дренчерные оросители устан-ся под колосниками сцены ... включая проемы карманов и аръерсцены и выходов из них, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."
Вопрос в следующем: как трактовать данный пункт, тушить дренчерами часть трюма занятую встроенным оборудованием сцены или защищать выходы из этой части трюма? Буду признателен за любую помощь.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение театра
« Reply #1 : 30 Травень 2012, 11:35:09 »
п.п. 14.40 "Дренчерные оросители устан-ся под колосниками сцены ... включая проемы карманов и аръерсцены и выходов из них, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."

Думаю, нужно отсекать помещение с оборудованием от остальной части сцены. Само оборудование вряд ли гореть будет так, чтоб дренчерами его заливать. А вот чтоб огонь не перешел на сцену, туда, где пожнагрузка очень высокая, дренчерная завеса нужна.

Offline Mihail123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение театра
« Reply #2 : 30 Травень 2012, 12:07:40 »
Дело в том, что встроенное оборудование сцены размещено в трюме под сценой и отсечь его от сцены завесой не представляется возможным. Другое дело, что сам трюм защищается спринклерной секцией и заливать еще и дренчерами оборудование находящееся там же как бы нет смысла. Другое дело, отсечь очаг пожара в трюме защитив дверные проемы дренчерами. Поправьте если я не прав.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение театра
« Reply #3 : 30 Травень 2012, 12:38:09 »
Дело в том, что встроенное оборудование сцены размещено в трюме под сценой и отсечь его от сцены завесой не представляется возможным.
"От сцены" - это образно. Я же не вижу Вашего объекта.
Поймите смысл. Если загорелась сцена (а горит она быстро и весело), то это, можно сказать, открытый пожар в зрительном зале.  Чтобы зрители могли уйти, сцену отсекают дренчерной завесой, которая подтормаживает развитие пожара в данном направлении. С этим понятно.
А чтоб не загорелась сцена, все помещения, находящиеся рядом, тушат/отсекают/заливают и т.п. Если нагрузка большая - склады декораций - заливают, подъемные механизмы, карманы - отсекают.

Защищаются "проемы ... части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."
Больше ничего "на слух" сказать невозможно :)

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожаротушение театра
« Reply #4 : 30 Травень 2012, 12:46:04 »
Mihail123, главное во всем этом в первую очерень евакуация людей. Задача дренчерной завесы отсечь очаг возгорания. Если есть финансы, можете потушить все, это не обязательно, но если хочеться то можно.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Mihail123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение театра
« Reply #5 : 30 Травень 2012, 13:38:03 »
Я делаю проект реконструкции драмтеатра, поэтому штора и все секции водяного пожаротушения оговорены изначально. Вопрос возник из-за спорной трактовки, между мною как проектантом и руководителем проекта, пункта ДБН В.2.2-16-2005 в части защиты "встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств". Я считаю, что защищать дренчерами нужно только выходы из части трюма где расположено оборудование (как и было исполнено в старом проекте), а шеф считает, что из этих частей трюма нужно убрать спринклеры и установить дренчеры. Как быть, может кто-то уже встречался с данным вопросом?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение театра
« Reply #6 : 30 Травень 2012, 14:02:08 »
Вопрос возник из-за спорной трактовки, между мною как проектантом и руководителем проекта,
Вообще-то, правы Вы:
в нормативе четко сказано, что защищаются "проемы ... части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."
Но это необязательно выходы. Если оборудованием занята, например, часть трюма, то ЭТУ часть надо отделять.

А кто как делал... Это не аргумент в споре с руководителем проекта.  :)

Offline Mihail123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение театра
« Reply #7 : 30 Травень 2012, 15:04:15 »
Трюм 15х18 оборудование отделено от трюма мет. сеткой, сверху деревянный настил сцены.
На сколько я понимаю, это оборудование не настолько пожароопасно, что бы защищать его дранчерами. И еще, все дренчерные секции защищают пространство (проемы) вплоть до уровня колосников (+19,2), к какой секции подцепить новую ветку дренчеров? Если к существующей, то при возникновении пожара где то на 5-й галерее и пуске дренчеров будут заливаться двигатели в трюме, думаю это не целесообразно. Или для двух дренчеров делать отдельную секцию?

 