Автор Тема: Подключение ППКП  (Прочитано 4900 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключение ППКП
« : 21 Травень 2012, 11:44:28 »
Получил замечание проверяющих
Quote (selected)
Подключение ППКП не выведено на отделюную пару электросети
В каком документе можно найти это требование?

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #1 : 21 Травень 2012, 11:58:17 »
Может имелось в ввиду п. 6.8.2 "......окремим пристроєм захисту....."

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #2 : 21 Травень 2012, 12:08:21 »
ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
НАПБ А.01.001-2004

5.1.30. Во всех, независимо от назначения, помещениях, которые после окончания работы закрыва-ются и не контролируются дежурным персоналом, со всех электроустановок и электроприборов, а также с сетей их питания должно быть отключено напряжение (за исключением дежурного освещения, проти-вопожарных и охранных установок, а также электроустановок, которые в соответствии с требованиями технологии, работают круглосуточно).
При этом в зданиях, кроме жилых домов, все электроустановки, которые работают круглосуточно, должны быть запитаны самостоятельными линиями, начиная от вводного устройства в здание (сооруже-ние). Каждая такая электроустановка должна иметь свой аппарат защиты (предохранитель или автома-тический выключатель). Отключение электроснабжения должно выполняться от одного общего комму-тационного аппарата (выключателя), к которому имеется свободный доступ электротехническому пер-соналу и который размещен возле выхода (входа) здания.
5.1.31. На каждом объекте должен быть установлен порядок отключения напряжения с электрообо-рудования, силовых и контрольных кабелей на случай пожара. При этом электропитание систем пожар-ной автоматики, противопожарного водоснабжения и эвакуационного (аварийного) освещения не долж-но отключаться.

А следовательно чего...?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #3 : 21 Травень 2012, 12:15:07 »
Думаю, это оно. Но где-тио я еще видела, что СПЗ должны питаться непосредственно от ГРЩ. Попозже посмотрю.
ППБ Украины
     5.1.30. ...
     При цьому   в   будівлях,   крім   житлових   будинків,   усі електроустановки,  що працюють цілодобово,  повинні бути заживлені самостійними  лініями,  починаючи  від увідного пристрою в будівлю (споруду).  Кожна така електроустановка повинна мати  свій  апарат захисту   (запобіжник   або   автоматичний   вимикач).   Вимкнення електропостачання  повинно  виконуватися  від  одного   загального комутаційного  апарата  (вимикача),  до  якого  є  вільний  доступ
електротехнічному персоналу і який розміщений біля виходу  (входу) будівлі.

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #4 : 21 Травень 2012, 12:16:54 »
Quote (selected)
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.8.2 "Основне джерело електроживлення".
"......................
   Основне джерело електроживлення системи пожежної сигналізації повинно бути забезпечено відповідним окремим пристроєм захисту, встановленим якомога ближче до місця вводу мережі електроживлення в будівлю.
   Для запобігання несанкціонованому вимкненню основного джерела електроживлення треба вжити запобіжних заходів (наприклад, розмістити табличку або обмежити доступ).
   У разі використовування кількох джерел електроживлення, кожне з них повинно відповідати цим вимогам."
 
Для технически не сложных объектов достаточно отдельного автоматического выключателя.
Лично я на адресные системы ставлю автоматический выключатель и + реле контроля напряжения.
Лучше по отдельности, так в эксплуатации надежнее.
Ну и ,ессесьно, устанавливаем их "якомога ближче до місця вводу мережі електроживлення в будівлю".

 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #5 : 21 Травень 2012, 13:00:30 »
Ну, это все головняк "электриков-сильносточников"  :)

"В соответствии с положениями Закона Украины "О пожарной безопасности" (статьи 4-7) Правила пожарной безопасности в Украине (далее - Правила) являются обязательными для исполнения всеми центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, пред-приятиями, учреждениями, организациями (независимо от вида их деятельности и форм собственности), должностными лицами и гражданами."
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #6 : 23 Травень 2012, 08:15:51 »

ПУЭ-2009
3.5.1. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной
защиты, пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре должно
предусматриваться отдельными линиями от ТП, ГРЩ или ВРУ.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #7 : 23 Травень 2012, 09:25:45 »
ПУЭ-2009
Что за зверь такой? Или это - Россия?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #8 : 23 Травень 2012, 09:52:11 »
ПУЭ-2009
Что за зверь такой? Или это - Россия?
Есть такой зверь.
Это не новый норматив, а собранные вместе украинские изменения и дополнения к ПУЭ-86.
Минус главы по  пож и взрыво опасным зонам, плюс соответствующий НПАОП ну и т.д.

п. 3.5.1. в нем нет.
По крайней мере в моей книге. Может, добавили?
« Останнє редагування: 23 Травень 2012, 09:56:56 від BookWar »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #9 : 23 Травень 2012, 10:10:19 »
Это не новый норматив, а собранные вместе украинские изменения и дополнения к ПУЭ-86.
То, о чем Вы говорите, вообще-то, 2006 года. Или уже обновили?
« Останнє редагування: 23 Травень 2012, 10:18:20 від rga »

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #10 : 23 Травень 2012, 10:13:24 »
Вот такой зверь:

Правила устройства электроустановок. - X.: Изд-во «Форт»,
2009. - 704 с.

Издание ПУЭ-2009 содержит определения, область применения и общие указания по
устройству электроустановок, выбору проводников и электрических аппаратов. В ПУЭ-2009
входят действующие на территории Украины репринтные разделы ПУЭ-86: 1.1-1.6, 1.8,
2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.3-4.4, 5.1-5.3, 5.6, 7.5, 7.7, а так же переводы на русский язык новых
разделов, разработанных и принятых Минтопэнерго Украины в 2006-2008 гг.: 1.7,1.9, 2.4,
2.5, 4.1, 4.2, 6.1-6.6 и Электрооборудование специальных установок.
Для инженеров и техников, занятых проектированием, монтажем и эксплуатацией
эл етрооборуд ования.
Печатается с разрешения Государственной инспекции Украины по надзору за
режимами потребления электрической и тепловой энергии.
© Госэнергонадзор Украины, 2009
© Макет издательство "Форт", 2009



у меня отсканированный вариант

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #11 : 23 Травень 2012, 10:20:16 »
Ага, обновили и дополнили. У меня только 1,2 и 6 разделы.
Может, выложите?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #12 : 23 Травень 2012, 11:24:55 »
Ага, обновили и дополнили. У меня только 1,2 и 6 разделы.
Может, выложите?

Есть в местном архиве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
в комментах есть ссылка на украиноязычный вариант


Глава 3.5. Автоматизированное управление
Глава 3.6. Связь
Глава 3.7. Телемеханика
У россиян есть, у нас вроде как нет, или я не прав?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #13 : 23 Травень 2012, 12:05:04 »
Есть в местном архиве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
в комментах есть ссылка на украиноязычный вариант

У меня архив не распаковывается. А ссылка на русский и не ссылка, а текст. Испортилось?  :)

Рабочая ссылка http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1499 на украиноязычный вариант
« Останнє редагування: 23 Травень 2012, 12:08:44 від rga »

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ППКП
« Reply #14 : 23 Травень 2012, 12:10:02 »
да ,именно такой у меня вариант
« Останнє редагування: 23 Травень 2012, 12:12:50 від Tanya Lu »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю