Добрый день!
 
Встроенная ТП 10/0,4 с двумя трансформаторами 1000 кВА. Трансформаторы нагружены не более, чем на 30-40% каждый. На вводе ВРУ 0,4 имеем напряжение 410-420 В.

Возможно ли для некоторого понижения напряжения на стороне 0,4 переключить клеммы ПБВ трансформаторов в положение "-5%"?
Какие есть "подводные камни"?

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
задача чтобы напряжение у конечных потребителей не впало больше чем на -5% от номинала ЛЕП
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну 380 +/-5 % должно быть. И чтобы сделать хотябы 390 хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну 380 +/-5 % должно быть
ГОСТ 13109-97 . 5.2. нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5% .
хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?
Если напряжение у электроприемников отличается от 380 В  ±5% необходимо выполнить регулировку с помощью ПБВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну 380 +/-5 % должно быть. И чтобы сделать хотябы 390 хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?

390В это составляет +2,5% от номинала ЛЕП (если не учитовать падение напряжения на отрезке ТП - 1-й потребитель) - у 1-во потребителя и нужно посчитать чтобы у конечного потребителя не было напряжение менше чем -5% от номинала ЛЕП.
Если эти условия исполняютса то можна...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько я понимаю, если есть мощный потребитель (1,2, 10-й без разницы), то напряжение и на вводе 0,4 просядет за счет падения напряжения в обмотках трансформатора и в нагрузке. Или как?

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Возможно ли для некоторого понижения напряжения на стороне 0,4 переключить клеммы ПБВ трансформаторов в положение "-5%"?
Можно переключать. такое регулирование именно для этого и придумано. Просто у Вас видимо короткая линия ВН. И приходит не 10 кВ а не немножко выше.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю