Добрый день!
 
Встроенная ТП 10/0,4 с двумя трансформаторами 1000 кВА. Трансформаторы нагружены не более, чем на 30-40% каждый. На вводе ВРУ 0,4 имеем напряжение 410-420 В.

Возможно ли для некоторого понижения напряжения на стороне 0,4 переключить клеммы ПБВ трансформаторов в положение "-5%"?
Какие есть "подводные камни"?

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
задача чтобы напряжение у конечных потребителей не впало больше чем на -5% от номинала ЛЕП
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну 380 +/-5 % должно быть. И чтобы сделать хотябы 390 хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну 380 +/-5 % должно быть
ГОСТ 13109-97 . 5.2. нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5% .
хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?
Если напряжение у электроприемников отличается от 380 В  ±5% необходимо выполнить регулировку с помощью ПБВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну 380 +/-5 % должно быть. И чтобы сделать хотябы 390 хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?

390В это составляет +2,5% от номинала ЛЕП (если не учитовать падение напряжения на отрезке ТП - 1-й потребитель) - у 1-во потребителя и нужно посчитать чтобы у конечного потребителя не было напряжение менше чем -5% от номинала ЛЕП.
Если эти условия исполняютса то можна...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько я понимаю, если есть мощный потребитель (1,2, 10-й без разницы), то напряжение и на вводе 0,4 просядет за счет падения напряжения в обмотках трансформатора и в нагрузке. Или как?

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Возможно ли для некоторого понижения напряжения на стороне 0,4 переключить клеммы ПБВ трансформаторов в положение "-5%"?
Можно переключать. такое регулирование именно для этого и придумано. Просто у Вас видимо короткая линия ВН. И приходит не 10 кВ а не немножко выше.

 