Колеги подскажите какой допустимый нактон силового трансформатора. Каким документом это регламентируется. Зарание спасибо.
Трансформаторы, оборудованные устройствами газовой защиты, должны устанавливаться так, чтобы крышка имела наклон по отношению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширетелю - не менее 2%