http://www.sakhstroy.com/sm_projects.php?catname=naruzhnyie-seti-elektrosnabzheniya тут есть много рыб. качайте, учитесь
Ну раз пошла такая пьянка..., то режу огурец.
А если серьезно, то жаль, что сообщение достаточно древнее и я только сейчас увидел его.
physieker, Вы сами то смотрели расмещенные там "рыбы", что бы говорить учитесь

. Быть может надо просто ознакомиться с документацией, и посмотреть, что там верно, а что нет. Или же на крайняк разместить данную ссылку в теме "
Полезные ссылки".
Посмотрел только две рыбины
ТП-0,4/10кВ и
Проект 10кв+ТП+0,4кв, ну это же писец товарищи

, что за бред, это не рыбы - это какие то мальки в зародышах.
По ТП: автомата защищающего СШ нет, автомат на СН однозначно развалится при КЗ.
По второму проекту вообще без коментариев.
И это после 10-ти минут просмотра, дальше тупо закрыл файлы и решил написать гневный пост.
Дабы не сочли мои слова пустой болтовней, готов выставить свою доку на "форумчанский суд", которую считаю более менее правильной и адекватной, где есть и ВЛЗ+КЛ и ВЛИ на нормальной подоснове с примитивными расчетными таблицами. Если что то не так, готов к обсуждению и к конструктивной критике.
P.S. А таких совершенных работ, на примере Вашей ссылке, в интернете полным полно. Но видимо они находят своего соискателя. Печалька