Здравствуйте коллеги.
Групповые линии освещения общественного здания запроектированы кабелем 2,5 мм2.
Монтажники магистрали выполнили 2,5мм2, а ответвления к светильникам и некоторые участки самовольно выполнили 1,5 мм2.
Если не брать во внимание отступление от проекта, насколько правомочны их действия с технической точки зрения?
Допустим если даже участки будут проходить по падению напряжения.
Вроде явного запрета на соединение проводов разных сечений нет. Автоматы 16 А защищают от перегрузки.  Сечение 1,5 мм2 в групповых сетях освещения имеет место быть.





« Останнє редагування: 14 Травень 2012, 08:52:49 від 220 »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #1 : 14 Травень 2012, 10:15:29 »
Если не брать во внимание отступление от проекта, насколько правомочны их действия с технической точки зрения?
Правильно сделали. Подключать 2,5 квадрата в светильник не есть хорошо, если речь идет о светильниках применяемых в общественных зданиях, с "промышленными" светильниками (РСП, ЖСП и т.д.) таких проблем нет ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #2 : 14 Травень 2012, 11:36:53 »
ПУЭ РФ
Quote (selected)
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации,
в местах:...
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыду-
щего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные
участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее
половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их ли-
ния защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых элект-
роприборов, а для светильников — согласно 6.2.2;
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline 220

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #3 : 14 Травень 2012, 11:52:44 »
Благодарю за ответ.
Впервые сталкиваюсь с подобной экономией.
И если в этом криминала нет, почему в ПУЭ не прописали как в  п.п.6.6.16.
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для консольных.

« Останнє редагування: 14 Травень 2012, 12:05:02 від 220 »

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #4 : 14 Травень 2012, 12:28:26 »
там просто есть еще 3.1.16, где рассматриваются общий вопрос возможности уменьшения сечения без установки аппарата защиты (до 6 м).
а освещение проходит как частный случай, имхо
Quote (selected)
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых
проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между
питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь
сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после
аппарата защиты.