Уважаемые форумчане, меня интересует ваше мнение по поводу правильного решения возникшей проблемы. Обрисую задачу:
- есть аккумуляторная батарея от которой будет питатся потребитель в случае проподания сети
- по заявленным мощностям и при упертости заказчика "ТОЛЬКО ШИНА 24В" ток от АБ будет порядка 600А
- жить от АБ оборудование должно не менее часа
- должнна быть реализована защита АБ от глубокого разряда (отключить АБ при напряжении на ней  менее 21В)
- по требованию пожарной безопасности должен быть реализован механизм отключения АБ с пульта дежурного при сигнале ПОЖАР.

Алгоритм реализации защиты АБ и отключении при пожаре уже построен, осталось только подобрать непосредственный коммутационный элемент который будет коммутировать ток в 600А напряжением 24В.
Я вижу 2 возможных варианта:
    Вариант 1 -  автомат на 630А с моторприводом для вкл/откл АБ (защита от разряда) и независимым расцепителем (отключение при пожаре).
    Вариант 2 - контакторы для коммутации постоянного тока малогабаритнные 3 или 4 штуки в паралель (каждый на ток 220А).

Для первого варианта мне понадобится ставить отдельный шкаф(ящик) к уже разработанной системе питания, а второй вариант я конструктивно смогу разместить в уже существующем шкафу разработанной системы питания.

Прошу вас высказать свое мнение по поводу данных решений.

Контакторы хочу использовать фирмы SCHALTBAU  тип  С165 С/24EV-R1
ссылка на каталог по контакторам  http://www.schaltbau-gmbh.com/ru/Products/Contactors/DC-contactors-for-railway-applications/

Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда то в свое время проектировал системы гарантированного электропитания с АБ в комплекте, всегда использовали контактор. Есть контакторы на 600А - ищи. Три в паралель - неправильное решение.
www.schaltbau-gmbh.com/files/b193_ru.pdf
« Останнє редагування: 15 Травень 2012, 16:15:53 від boss »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю