Автор Тема: ГЗШ и уравнивание потенциалов в АБК  (Прочитано 3163 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Идет проектирование (раздел ЭМ) административно-бытового здания (АБК) на промпредприятии. Приблизительно 48 на 14 метров. Три этажа. Вокруг здания есть горизонтальный заземлитель . Питается от подстанции 6/0,4 рядом. Имеется в АБК щитовая с установленным ВРУ на два ввода. А также 4 венткамеры с приточками и помещения котельной с двумя электрокотлами. Эти четыре (одна 90 кВт и три - 30 кВт) приточки и 2 электрокотла имеют свои шкафы управления (без шин - ввод на силовые клеммы или на клеммы вводных автоматов) , которые запитываются отдельными вводами (четырехжильными ) от подстанции.

1. Надо ли для этих шести вводов (с ВРУ вроде как понятно) делать главные заземляющие шины (согласно ДБН В.2.5-27-2006) в каждом помещении приточки и электрокотельной? Советуют мне проложить стальную полосу по периметру этих приточных камер и котельной, и соединить их с РЕ клеммой шкафов управления и соединить с наружным контуром заземления. А к этой полосе подключить проводники уравнивания потенциалов от воздуховодов и т.д.

2. Требуется ли выполнять в разделе ЭМ схемы уравнивания потенциалов. В ДСТУ на силовое оборудование общие фразы.
Достаточно ли в общих указаниях или на плане расположения дать текстовое указание о необходимости выполнить систему уравнивания потенциалов с перечислением материалов?
« Останнє редагування: 10 Травень 2012, 21:24:45 від Muta »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо ли для этих шести вводов (с ВРУ вроде как понятно) делать главные заземляющие шины (согласно ДБН В.2.5-27-2006) в каждом помещении приточки и электрокотельной? Советуют мне проложить стальную полосу по периметру этих приточных камер и котельной, и соединить их с РЕ клеммой шкафов управления и соединить с наружным контуром заземления. А к этой полосе подключить проводники уравнивания потенциалов от воздуховодов и т.д.

Надо. п.1.7.127 ПУЭ.
Стальную полосу обычно и применяют в таких помещениях.
Все ГЗШ необходимо соединить между собой с помощью проводников системы уравнивания потенциалов.



Требуется ли выполнять в разделе ЭМ схемы уравнивания потенциалов. В ДСТУ на силовое оборудование общие фразы.
Достаточно ли в общих указаниях или на плане расположения дать текстовое указание о необходимости выполнить систему уравнивания потенциалов с перечислением материалов?

Необходимо привести схему уравнивания потенциалов всего здания.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо . Пример схем скачал где-то здесь на форуме. Остается работать.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще вдогонку. Не должны ли схемы уравнивания потенциалов быть в разделе ЭГ (молниезащита и заземление) - если таковой имеется?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система уравнивания потенциалов выполняется в разделе електрооборудование (ЭМ), если же такого раздела нет, а есть общий раздел электротехнические решения (ЭТР), то в нем. :-[