Автор Тема: линия с голыми проводами  (Прочитано 2285 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
линия с голыми проводами
« : 05 Квітень 2012, 18:00:15 »
Вывод кабеля 4х35 на ж/б опору с присоединением к линии 0,4 кВ с голыми проводами...люди, подскажите как выполнить? может рисунок какой есть? плюс для спецификации наименование и кол-во надо. Спасибо заранее

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #1 : 05 Квітень 2012, 18:14:26 »
Ничего не надо. Никаких муфт и прочего.
Кабель выводишь на опору, сам кабель защищаешь уголком на 2 метра от земли.

Дальше монтажники сами прикрутят.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #2 : 06 Квітень 2012, 10:14:02 »
Eltrans, есть типовой проект 3.407.1-136 посмотрите его, в данном случае 3.407.1-136.23.00. Необходимо установка муфты и разрядников. А вариант предложенный IvaSerge облегчает жизнь монтажникам и усложняет проектировщику.

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #3 : 06 Квітень 2012, 13:49:29 »
так дело в том, что это кабельная вставка посередине линии...несколько пролетов воздушки убирают в землю...т.е. с одной опоры спустились в землю, потом на другую поднялись...тогда какие зажимы надо?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #4 : 06 Квітень 2012, 13:59:14 »
Eltrans, просто делаете 2 перехода ВЛ-КЛ-ВЛ. В чем сложность? Я дал ссылку на типовой, в котором все это расписано (есть спецификация). Если нет желания ставить мачтовую муфту, то на некоторых объектах монтажники ставили обычные концевые муфты (типа  КНТп)

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #5 : 10 Травень 2012, 11:47:15 »
Eltrans, в данном случае 3.407.1-136.23.00.
23.00 - это страница? Что-то не нашел я в этом типовике преход ВЛ-КЛ
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #6 : 10 Травень 2012, 11:55:27 »
23.00 - это страница? Что-то не нашел я в этом типовике преход ВЛ-КЛ
3.407.1-136.23.00 - номер чертежа, стр. 61

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #7 : 10 Травень 2012, 12:10:09 »
на титульнике "3.407.1-136. Выпуск 1"
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #8 : 10 Травень 2012, 12:12:41 »
Спасибо, нашел, не все части были докачаны
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #9 : 10 Травень 2012, 12:15:06 »
Вывод кабеля 4х35 на ж/б опору с присоединением к линии 0,4 кВ с голыми проводами
Якщо кабель броньований то необхідно передбачити ОПН (згідно п.2.4.38 ПУЕ)
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: линия с голыми проводами
« Reply #10 : 10 Травень 2012, 13:01:39 »
Якщо кабель броньований
Мені здаєтся що не залежно від наявності броні треба  ставити ОПН. Там просто пишется що металеву оболонку треба приєднувати до PEN-провідника, а ОПН треба ставити при переході з ВЛ(ВЛІ) в кабель.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: