Автор Тема: Технологический резерв  (Прочитано 6319 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологический резерв
« : 29 Січень 2008, 14:28:44 »
Как вы понимаете п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 "Не вимагається спеціально улаштовувати АВР для електроприймачів І категорії, які мають технологічний резерв, що включається автоматично"? Что такое технологический резерв?
Входите тесными вратами

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #1 : 29 Січень 2008, 14:30:22 »
Я понимаю это как наличие аккумуляторной батареи.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #2 : 29 Січень 2008, 14:57:14 »
Спасибо. Какие еще будут мнения?
Входите тесными вратами

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #3 : 29 Січень 2008, 15:18:16 »
Аналогичное мнение.
Цитата: AleksandrPol
Что такое технологический резерв?

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ МОЩНОСТЕЙ - совокупность генерирующих объектов, созданных для покрытия прогнозируемого дефицита электрической мощности и используемых с момента их создания как для производства электрической энергии, так и для поддержания оперативного технологического резерва мощностей в порядке, установленном законодательством об электроэнергетике.*
источник
« Останнє редагування: 29 Січень 2008, 15:34:52 від ZoloS9479 »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #4 : 29 Січень 2008, 16:09:45 »
Технологический резерв мощности, это наверное "из другой оперы", в ДБН-е я так понимаю речь идет о каком-то другом резерве...
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #5 : 29 Січень 2008, 16:16:49 »
У нас такая ситуация: есть противопожарная насосная станция, которая запитывается по 2 независимым вводам. Нужно ли ставить АВР для этой насосной станции, если необходимо обеспечить 1 категорию надежности. В насосной станции есть автоматика, которая при аварии рабочего насоса включает резервный. Возможно это он и есть технологический резерв, включающийся автоматически? И соответственно АВР не нужно ставить.
Входите тесными вратами

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #6 : 29 Січень 2008, 16:27:05 »
Не, это резерв на случай выхода насоса из строя, а что будет делать если одни ввод пропадет? Надо вручную переключать.
Хотя есть автоматика со встроенным АВРом, но это надо уточнять.
ИМХО АВР тут нужен, если он не встроен в автоматику насосной станции.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #7 : 29 Січень 2008, 16:30:45 »
AleksandrPol, совершенно верно. Электродвигатели и приводимые ими ответственные механизмы одного назначения обычно дублируют. Кроме Вашего примера, можно упомянуть системы общеобменной вентиляции взрывоопасных помещений. Там всегда есть рабочий и резервный вентиляторы. Работает один из них. В воздуховоде устанавливают датчик реле протока. В случае, если протока нет, значит произошла авария рабочего вентилятора и автоматически срабатывает резервный вентилятор. Это чисто технологический АВР.  Подобные электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников); к сборкам, имеющим вводы от разных секций и т.п.
Ответсвенные электродвигатели, не имеющие технологического резервирования, подключают либо к секциям подстанции с АВР, либо к сборке, имеющей АВР со стороны питания.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #8 : 29 Січень 2008, 16:54:45 »
Тогда AleksandrPol должен убедиться что у этих пож.насосов
Цитата: Roman
электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников); к сборкам, имеющим вводы от разных секций и т.п.
Это и будет выполнением условия электроснабжения по 1 категории без АВР

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #9 : 29 Січень 2008, 16:59:05 »
Цитата: Roman
Подобные электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников)
Ситуация
1ый ввод,1секция ТП - 1ый двигатель
2ой ввод, 2секция ТП - 2ой двигатель.

вышел из строя 2ой двигатель и отключился 1ый ввод (маловероятно, но возможно) , как такая система без АВРа будет работать?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #10 : 29 Січень 2008, 17:00:58 »
И еще соображения:
насосы дуюлируються из соображения выхода именно насоса из строя
два ввода делаються из соображения выхода из строя одного из вводов.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #11 : 29 Січень 2008, 17:12:55 »
Спасибо всем за участие в обсуждении!  :)
Цитата: andery
вышел из строя 2ой двигатель и отключился 1ый ввод (маловероятно, но возможно) , как такая система без АВРа будет работать?
Неспорю такая ситуация возможна, но если п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 относится к данной ситуации, то такой вариант возможен. А относится ли п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 к данной ситуации? Кто как считает? Roman, как Вы считаете?
« Останнє редагування: 29 Січень 2008, 17:22:25 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #12 : 20 Липень 2008, 11:11:01 »
Roman,
Какой бы шит управления вы посоветовали для 2-х вентиляторов обслуживающих зрывоопасное помещение? Вентиляторы 0,25 кВт, 380 В каждый.

proton

  • Гість
Re: Технологический резерв
« Reply #13 : 20 Липень 2008, 23:49:56 »
Буду весьма признателен за паспортные данные советского ДГ (эл. х-ки, в частности
возбуждение) 35кВт. Все, что имею: ном. обороты - 1500

 