Автор Тема: Сейсмика  (Прочитано 3485 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейсмика
« : 07 Травень 2012, 13:53:39 »
Есть ли какие-то нормативные требования по электрики для сейсмических районов?

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сейсмика
« Reply #1 : 08 Травень 2012, 06:47:35 »
Здравствуйте. Есть нормативы, но у меня только для Казахстана. Затрудняюсь проследить, с какого периода и какой документ СССР был прародителем. Прошли уже два или три изменения. Для Казахстана - СН РК 3.02-19-2001 "Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах" Можно найти в СЕТИ.

zem1

  • Гість
Re: Сейсмика
« Reply #2 : 08 Травень 2012, 10:14:16 »
Спасибо.
Для сетей и в ПУЭ проскальзывает упоминания про сейсмику, а для внутрянки?

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сейсмика
« Reply #3 : 10 Травень 2012, 10:58:28 »
Спасибо.
Для сетей и в ПУЭ проскальзывает упоминания про сейсмику, а для внутрянки?
Здравствуйте. А для какой страны и на сколько баллов?

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сейсмика
« Reply #4 : 10 Травень 2012, 16:42:37 »
Украина, до 9 баллов.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сейсмика
« Reply #5 : 11 Травень 2012, 22:01:56 »
Здравствуйте уважаемый "zem"
Как всегда и бывает, информацию где-то видел, но когда надо - быстро не возможно вспомнить.
Наконец нашел, это ГОСТ 17516.1-90, смотреть приложения 2, 6, 7. Сразу оговорюсь, хоть и живем и проектируем в сейсмичном районе 9 баллов, но для внутрянки (эл. приборы, эл.аппараты, НКУ до 1000в, светильники и др. электрооборудование кроме трансформаторов) применял обычные, не сейсмостойкие, думаю что и большинство проектировщиков поступают так же. Дело в том, что сейсмостойкое оборудование - редкость, мало какие заводы их выпускают, стоят значительно дороже чем стандартные электроизделия. Можно применять электрооборудование и приборы предназначенные для атомной энергетики, где требования более жесткие. Для завода, в проектировании котором участвую, предполагаю получить письмо-согласование от Заказчика по применению эл. оборудования и приборов до 1000В в обычном исполнении. Возможно придется и для тр-ров10/0.4кВ также, т.к. известные мне заводы изготавливают для сейсмики не более 7 баллов по шкале МСК64.
С уважением.

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сейсмика
« Reply #6 : 12 Травень 2012, 08:46:43 »
в россии некоторые конторы начали сертифицировать свои ТП до 9 баллов (включительно)
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Евгений80

  • Гість
Re: Сейсмика
« Reply #7 : 10 Лютий 2014, 13:46:38 »
Народ ХЕЛП  :wall: Срочно нужен прибор для межскаженного просвечивания, помогите. Заранее спасибо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: