Автор Тема: СИП от здания к МАФ  (Прочитано 1821 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СИП от здания к МАФ
« : 07 Травень 2012, 09:33:06 »
Никогда не делал проекты, связанные с ВЛ, посему прошу максимальной помощи!
Заказчик ни в какую не хочет прокладывать кабель в земле.
От производственного здания к МАФ (расстояние 6м) надо подвести питание. Между ними проезжая часть, т.е. надо ставить опору (высота МАФ 2,3 м), а согласно ПУЭ СИП должен быть не ниже 5 м, также через эту опору будет прокинута связь - СИП подымается еще на 0,5 м.
Если я правильно понял, минимальное сечение СИП должно быть 16 мм2?
Какие можно использовать ЖБ опоры, как рассчитать провес СИП, что еще нужно учесть?
Спасибо!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от здания к МАФ
« Reply #1 : 07 Травень 2012, 12:07:07 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: