Автор Тема: пересечение ВЛ-6 кВ с ж/д дорогой  (Прочитано 3471 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

andmolotok

  • Гість
Добрый день!
Хочеться услышать критику по принятым мной (молодым инженером-проектировщиком) решений по проектированию ВЛ-6 кВ.
Ситуация:
- реконструкция ВЛ-6 кВ (увеличение мощности потребителя)
- питание от ТП 110/6 кВ
- потребитель ЦРП 6/0,4 кВ
- длина трассы 3,6 км (от ТП до ЦРП)
- 1 категория эл снабжения
- сущ. ВЛ-6 кВ выполнена АС сечением 70мм (одноцепная)
- мощность потребителя (трансформаторов в ТП) Sном=5830 кВА
- ВЛ проходит по малозасаженной территории
- имеется пересечение с ж/д дорогой (сущ. пересечение выполнено гориз. проколом)

Принятые решения:
- ВЛ-6 кВ выполнить СИП-3 сечением 95мм, двухцепная (проверен по потери U в норм и авар. режимах; голый АС получился 150 мм)
- по всей трассе добавляются опоры, для соблюдения пролета в 35м по типовому проекту Л57-97
- пересечении проект. ВЛЗ-6 кВ с ж/д дорогой будет выполнено с помощью опор 16-тиметровых

Возникают сомнения о прохождении через ж/д.

Согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.249 "Пересечение ВЛ с железными дорогами следует выполнять, как правило, воздушными переходами. На железных дорогах с особо интенсивным движением и в некоторых технически обоснованных случаях (например, при переходе через насыпи, на железнодорожных станциях или в местах, где устройство воздушных переходов технически затруднено) переходы ВЛ следует выполнять кабелем."
Согласно тому же ПУЭ "как правило" означает, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано"

Сомнения вызывают $$$ - по затратам, по времени работам, по сложности. Какой вариант гораздо технико-экономически выгоднее:
1) установка 4х опор (2 опоры на 1 ввод + 2 опоры на 2 ввод), пролет 60м.  Длина СИП = 360м
2) прокол под ж/д дорогой. Футляр+5труб+кабель


Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пересечение ВЛ-6 кВ с ж/д дорогой
« Reply #1 : 04 Травень 2012, 12:04:41 »
Ну з СИПом буде круто по $$$

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пересечение ВЛ-6 кВ с ж/д дорогой
« Reply #2 : 04 Травень 2012, 13:12:25 »
Пересечение ВЛ с железными дорогами следует выполнять, как правило, воздушными переходами
Для выполнения такого пересечения необходимо обязательно получить техусловия ЖД . Разрешат или нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

andmolotok

  • Гість
Re: пересечение ВЛ-6 кВ с ж/д дорогой
« Reply #3 : 05 Травень 2012, 06:59:21 »
Рассматривались 2 варианта:
1)СИП3 сечением 95 + ж/б стойки СВ105
2)АС сечением 120 мм + железные стойки (для данного варианта нет типового проекта с ж/б стойками!!!)
Вот такие дела.

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пересечение ВЛ-6 кВ с ж/д дорогой
« Reply #4 : 05 Травень 2012, 13:49:40 »
обязательно получите тех условия. там будет все написано